七氟丙烷灭火装置用药多少
7人参与回答
-
追梦亡灵hit
您好,气溶胶是气溶胶,七氟丙烷是七氟丙烷,他们虽然都是气体灭火剂,但他们是不一样的,所以你问的装置是含气溶胶10KG,不含七氟丙烷。
-
爱好美食的麦麦
七氟丙烷灭火资料上没有提到灭火药剂需要定期更换。只说如果七氟丙烷的压力降低了就需要称重,如果七氟丙烷药液泄漏的话,当然就要充装七氟丙烷药液,如果灭火药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力就可以了。广州气宇消防设备有限公司是一家生产七氟丙家厂家,全国气体灭火系统一条龙服务(广西机房消防系统| 湖北气体消防|湖南气体灭火设备|安徽七氟丙烷厂家|贵州七氟丙烷灭火系统|揭阳消防七氟丙烷等
-
芥川违创
在满装100Kg药剂的情况下:
1、机房,可保护体积为157m?左右。
2、配电室、发电机房,可保护体积为138m?左右。
3、档案室,可保护体积为123m?左右。
重庆九霄科技
-
你是我的梦想丫
七氟丙烷灭火系统有用量是按立方来算的哦,机房的灭火浓度一般是按8%的。如果是3米高左右的话用3个150L的柜式的就可以了,主要是看你这个机房的体积有多大!
-
没勇气先生
你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技
-
网络信息港网
七氟丙烷气体灭火器药剂,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。钢瓶还是属于危险品的,建议还是找专业公司来检测一下。
-
青山隐蝶
我现在也在维护一套七氟丙烷的气体灭火系统,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答