计算灭火器配置依据是什么
2022-05-22 18:24:04
296人阅读
计算灭火器配置依据是什么
3人参与回答
-
缪发金
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
知足常乐了
1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定
2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
-
爱情解忧杂货店
按《灭火器配置规范》规定,灭火器的配备标准是按最大保护面积【平米/A】或【平米/B】计算。A/B为灭火级别。
一、A类火灾:指含碳固体可燃物,通常指木材、棉、麻、毛纸等燃烧的火灾。
二、B类火灾:指甲、乙丙类液体,汽油、煤油、甲醇、乙醚丙酮等燃烧的火灾。
三、C类火灾:指可燃性气体火灾,煤气、天然气、甲烷乙炔氢气等。
四、D类火灾:指可燃金属火灾如:钾、镁、钛、锆锂、铝镁合金等。
五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
灭火级别表示灭火器的灭火能力,1A/1B是灭火器施救A、B类火灾的最低级别。
灭火器(瓶)报废年限一般5年左右。灭火材料应在保质期内。
选择灭火器应根据可能发生火灾的种类有选择的配置,经验计算面积30平米/A或20米长距离布点一组,,楼上下都得布点。