公司各类灭火器多久维护一次

2022-05-22 18:21:01 452人阅读
公司各类灭火器多久维护一次

3人参与回答

  • 烁拟

    看你是什么灭火器水基6年报废出厂3年再充装以后每隔1年充装一次3111.干粉10年报废出厂5年以后每2年一次5221。洁净气体也是10年一样5221。二氧化碳12年报废52221

  • 腥嘿镣

    干粉灭火器检查内容:一是每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量达于额定重量的5%或7g【取两者中较小值】,推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时,应按规定充足。二是检查操作机构是否灵活,筒体密封是否严密,灭火器盖是否紧固。三是每年检查一次干粉是否吸湿结块【干粉受潮的烘干可继续使用】,若有结块应及时更换。四是检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无破裂。发现堵塞应及时清理,防潮膜、防潮堵破裂应及时更换。

  • 诺夏如风

    1、灭火器维修周期检验每2个月不少于一次。

    2、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

    3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    4、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

    5、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

    6、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

    扩展资料

    使用灭火器的注意事项:

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。

    5、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。