什么情况下要设自动喷水灭火系统
7人参与回答
-
婉若一禾
教学楼不是一定要安装自动喷水系统。但是如果安装,防火分区可以增加一倍,安全疏散距离可以增加25%,灭火器配置也有区别。
-
我爱你拿命爱你
1,人防工程中设置的如电影院,礼堂,他们的观众厅,其防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m^2,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时,其允许的最大建筑面积也不得增加。
2,歌舞娱乐游艺场所设置在地下或4层及以上楼层时,一个厅室的面积不应大于200m^2,即使设置自动灭火系统,其面积也不能增加。(建筑设置自动喷水灭火系统全保护时,安全疏散距离可以增加25%)
3,厂房内的任一点至最近安全出口的距离在厂房内设置自动喷水灭火系统时,距离也不得增加。
-
宅宅spancer
具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统: 1系统处于准工作状态时严禁误喷的场所; 2系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3用于替代干式系统的场所。
-
灵豆
自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。喷头上有感温元件,当在对消防细水雾自动灭火系统设备进行报验时必须审查设备的“检测报告”及其附
-
广东咪奴服装
【1】直流水枪密集射流或滴状射流(开花水枪或大水滴喷水头)适用于扑救一般固体物质的表面火灾,例如建筑物、粮草、木材、棉麻及其的制品;扑救闪点在120℃以上的重油火灾;在采取安全措施的前提下,扑救带电设备的火灾,如变压器、电容器的火灾。【2】喷雾水枪或雾流喷水头产生的雾状水,适用于扑救的火灾种类有:阴燃物质的火灾、可燃粉尘的火灾,如面粉、煤粉和糖粉的火灾;汽油、煤油、乙醇等低燃点石油产品的火灾;浓硫酸、浓硝酸或稀释浓度高的强酸场所的火灾;带电设备的火灾;也适用于飞机发动机试验台的试车部。【3】水蒸气适用于扑救封闭空间的火灾、燃油或燃气锅炉房的火灾,火柴厂的火柴大车间部位的火灾,使用蒸汽的甲、乙类厂房的火灾等。
-
老实人老实干事
自动喷水系统设置试水装置的目的是:
1、模拟喷淋头破裂时,测试供水最不利点的消防供水情况,判断系统是否满足灭火工作的需求。
2、日常检查时,判定管道内有无水压,是否正常;
3、在喷头意外破裂时,进行排水。
-
明夜流风
自动喷水灭火系统,常见的有湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾灭火系统。