灭火器爆了怎么处理

2022-05-22 18:07:14 464人阅读
灭火器爆了怎么处理

7人参与回答

  • 链蘸舱

    报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情应有记录,并通知送修单位。

    报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。

    灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。

    检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。

    如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。

    根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

    另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。

  • 下雨天error

    灭火器的维修与报废灭火器的报废要求在检查灭火器的时候,如果发现灭火器有下列情况之一的,应将灭火器做报废处理:

    1、灭火器外表和螺纹位置发生影响强度和安全的严重锈蚀的;

    2、由于使用不当(如严重碰撞造成灭火器变形),灭火器瓶体严重变形的;

    3、灭火器经水压试验有泄漏的(灭火器不允许补焊);

    4、灭火器水压试验后瓶体变形率超过百分之六的;

    5、灭火器压把没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的;

    6、灭火器结构不合理的;

    7、公安消防部门明令禁止销售、维修和使用的灭火器;

    8、无证生产的灭火器;需要报废的灭火器应在灭火器上打报废钢印或作废品回收字样。报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在真空。

  • 珠子美丽燕子

    消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。    1、从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:

    2、手提式化学泡沫灭火器--5年。

    3、手提式酸碱灭火器--5年。

    4、手提式清水灭火器--6年。

    5、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】--8年。

    6、手提贮压式干粉灭火器--10年。

    7、手提式1211灭火器--10年。

    8、手提式二氧化碳灭火器--12年。

    9、车式化学泡沫灭火器--8年。

    10、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】--10年。

    11、推车贮压式干粉灭火器--12年。

    12、推车式1211灭火器--10年。

    13、推车式二氧化碳灭火器--12年。

    另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 沫灭了织

    仔细听下,找到发声的区域,

    如果是罐体(罐体焊接的那种),在焊缝处,涂些肥皂水,冒泡的地方就是漏气了,

    如果是罐体头部,压力表那一块发声,那就不知道怎么具体查找了,

    如果是漏气,隔段时间检查下,压力表指针应该会从绿色偏转到红色,

  • 小吃货cicici

    (1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    (2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

    (3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 依米jason

    一般情况下,灭火器过期分为两种情况(以普通ABC干粉灭火器为例):

    1.灭火药剂过期,新的灭火器使用两年之后灭火剂就过期需要更换了,之后是每年更换灭火剂一次。

    2.灭火器外壳过期,灭火器因充装有强压力气体和药剂,加之长时间的空气腐蚀,药剂瓶会出现震损,不能保证使用安全,每12年需强制报废

  • 晶灵杨

    运输车辆应根据所装危险化学品的性质配置相应的灭火器材、防护急救用品,以供急用。通常可在驾驶室内或近旁悬挂1211、二氧化碳或干粉灭火器。这些灭火器材和防护急救用品应定期进行检查,发现渗漏、破损、变形或重量减轻、筒身摇动有声响等,应立即维修或更换,以确保其随时处于完好状态。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。