哪些灭火系统是雨淋报警阀组
4人参与回答
-
紫菱悦忆
(1)自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。
(2)串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。
(3)一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1)湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2)当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
(4)每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
(5)雨淋阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。
(6)报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。
(7)连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。不用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
(8)水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:
1)应设在有人值班的地点附近。
2)与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
-
勤奋的月小灵
按喷头的开启形式分类闭式系统。开式系统。按报警阀的形式分类湿式系统。干式系统。干湿两用系统。预作用系统。雨淋系统。按保护对象的功能分类暴露防护型。
-
鲁西西CQQ
水喷雾灭火系统是用水喷雾头取代雨淋灭火系统中的干式洒水喷头而形成的。水喷雾是水在喷头内直接经历冲撞,回转和搅拌后在喷射出来的成为细微的水滴而形成的。它具有较好的冷却、窒息与电绝缘效果,灭火效率高,可扑灭液体火灾、电气设备火灾、石油加工厂,多用于变压器等,其系统组成5-8所示。
图5-8自动水喷雾灭火系统
1--雨淋阀;2--蝶阀;3--电磁阀;4--应急球阀;5--泄放试验阀;6--报警试验阀;7--报警止回阀;8--过滤器;9--节流孔;10--水泵接合器;11--墙内外水力警铃;12--泄放检查管排水;13--漏斗排水;14--水力警铃排水;15--配水干管(平时通大气);16--水塔;17--中速水雾接头或高速喷射器;18--定温探测器;19--差温探测器;20--现场声报警;21--防爆遥控现场电启动器;22--报警控制器;23--联动箱;24--挠曲橡胶接头;25--截止阀;26--水压力表
-
蛋白质宣言
雨淋系统包括,雨淋报警阀、水力警铃、中央控制室等,湿式报警阀其实就是一种单向阀,按水流方向安装就是了!至于保护面积,要看实际的需要和安装环境的火灾等级了!