干粉灭火器报废根据哪些依据
3人参与回答
-
吉田蜜控
灭火器有下列情况之一者,必须报废: 1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊; 2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; 3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的; 4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门; 5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。 6、筒体严重变形的; 7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器); 8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的); 9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。 灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 1、手提式化学泡沫灭火器----5年; 2、手提式酸碱灭火器----5年; 3、手提式清水灭火器----6年; 4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年; 5、手提贮压式干粉灭火器----10年; 6、手提式 1211灭火器----10年; 7、手提式二氧化碳灭火器----12年; 8、推车式化学泡沫灭火器----8年; 9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年; 10、推车贮压式干粉灭火器----12年; 11、推车式 1211灭火器----10年; 12、推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
煎饼没了吃
干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。
2.手提贮压式干粉灭火器是10年。
3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。
4.推车贮压式干粉灭火器是12年。干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。扩展资料:干粉灭火器主要是以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内的干粉剂喷出而进行救火。常见的干粉灭火器有ABC和BC两种类型,在装备灭火器时,要依据运用场所可燃物的焚烧状况不同来挑选相应类型的干粉灭火器。干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器;对干粉灭火器【车】的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换;干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提【推车式】干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。
-
秀秀的彩虹毛衣
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答