3150变压器配什么灭火器

2022-05-22 17:51:18 420人阅读
3150变压器配什么灭火器

7人参与回答

  • 玻璃爱人安

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 奔忙的贪吃蛇

    因为油浸电力变压器、油开关、高压电容器都是含油的器件,所以得需要干粉灭火器才可以有效灭火。

  • 讲附厩

    泡沫灭火器的原理是混合碳酸盐和酸性液体产生大量二氧化碳,和液体混合形成泡沫,附着在可燃物上,隔绝可燃物和外界氧化剂的接触。这些含盐液体可导电,可能导致变压器短路引发更大的问题。

  • 你叫我小馋猫

    先要看是什么变压器?干式的配个八公斤的就差不多了,油浸的则要配手推的35公斤的,关键还是有问题马上打119哦,不然再大的灭火器都没有用,呵呵

  • 想der

    初起火灾,火势小的情况下建议用CO2灭火器,无污染,无需后期清理,对设备无腐蚀。如不能人为的火情,请尽快拨打119报警电话。

  • 陈学杭

    是可以的,干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

  • 小吃货cicici

    1主控室采用气体消防;

    2高压室可以采用气体消防、气溶胶消防或者泡沫消防,推荐采用气溶胶消防比较可靠及简单;

    3室外油变压器采用水喷雾消防,并设置变压器油坑及变压器事故油坑;

    4室内油变压器设置油坑,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;

    5变电站设计按分区消防报警系统;

    6储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;

    7控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,8变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;9在控制楼内按消防规定放置手提消防灭火器、粉末灭火器、沙箱、水消防栓等

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听