    没有,或者说,你只要是不吃下去二两,就根本没有!这本身就是一种极为普通的化肥而已,有啥害处?我是应急实训教官,手中用过的干粉灭火器至少100个以上,有害的话,我就不能在这里回答你的问题了。当然,离开了服用量去谈是否有害,这本身就是一种伪科学。香蕉无害,你一顿吃三斤试试看?

  • 炉渣

    有的,干粉灭火器的成分是磷酸二氢铵和硫酸铵,具有腐蚀性。

  • 今生只有你一个

    干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

    灭火组分是干粉灭火剂的核心,能够起到灭火作用的物质主要有:碳酸钾、碳酸氢钾、氯化钠、氯化钾、硫酸铵、硫酸氢铵、碳酸钠、碳酸氢钠等,目前国内已经生产的产品有:磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂。每种灭火粒子都存在一上限临界粒径,小于临界粒径的粒子全部起灭火作用,大于临界粒径的粒子灭火效能急剧降低,但其动量大,通过空气对小粒子产生空气动力学拉力,迫使小粒子紧随其后,扑向火焰中心,而不是未到火焰就被热气流吹走,降低灭火效率。常用干粉灭火剂粒度在10~75 μm之间,这种粒子弥散性较差,比表面积相对较小。

    因此,定量干粉所具有的总比表面积小,单个粒子质量较大,沉降速度较快,受热时分解速度慢,导致其捕捉自由基的能力较小,故灭火能力受到限制,一定程度上限制了干粉灭火剂使用范围。干粉灭火剂粒子粒径与其灭火效能直接相关联,灭火组分临界粒径愈大,灭火效果愈好。所以,制备在着火空间可以均匀分散、悬浮的超细灭火粉体,保证灭火组分粒子活性,降低单位空间灭火剂使用量是提高干粉灭火剂灭火效能的很有效手段。

  • 臭臭家的猪猪

    1

    干粉灭火器(

    MFZ

    2-3kg

    有效射程距离

    2.5m,4-5kg

    射程为

    4m,

    时间

    8-9

    秒。

    8kg

    射程为

    5m,

    时间

    12

    秒。(

    MFTZ

    35-50kg

    推车有效射程为

    8m,

    时间

    20

    秒。

    70kg

    推车射程

    9m,

    时间

    25

    2

    4

    .本表未尽事宜,应参照规范执行

    灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:

    Q=K*S/U

    其中:

    Q

    ----

    灭火器配置场所的灭火级别,单位为

    A

    B

    S

    ----

    灭火器配置场所的保护面积,单位为

    m2

    U

    ----

    灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,

    K

    ----

    修正系数,

    无消火栓和自动灭火系统的场所,

    K

    1.0

    仅有消火栓的场所,

    K

    0.7

    仅有自动灭火系统的场所,

    K

    0.5

    既有消火栓又有自动灭火系统的场所,

    K

    0.3

    计算说明

    1

    假如一个中危险级的

    A

    类火灾灭火器配置场所,

    其保护面积

    1000

    平方米,

    无消火栓和灭火系统时,计算所需

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

    根据规范有关规定:其

    S

    1000m

    2

    U

    15m

    2

    A

    K

    1

    0

    a

    KS

    U

    1

    .0×1000/

    15

    66

    7

    A

    而一个

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为

    13A

    故配置灭火器的数量:

    N

    66

    7

    13

    5

    (个)

    假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则

    N

    1

    /3×0.7×5=

    4

    55

    5

    (个)

    2

    本表计算数值为保护面积

    1000m

    2

    时的计算数据。

    使用中保护面积计算规定

    为:

    1

    )建筑工程按使用面积进行计算;(

    2

    )可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类

    液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

    本表计算数据一般按四舍五入取整数值,

    在对不同保护面积的灭火器取值时,

    尽可能选较大正整数值,

    以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭