单位灭火器要报废了怎么处理

2022-05-22 17:47:00 84人阅读
单位灭火器要报废了怎么处理

6人参与回答

  • 拙实有力

    国家明令禁止的消防淘汰产品有卤代烷灭火器【即1211灭火器)、哈龙等。

    《中华人民共和国消防法》第六十五条违反本法规定,生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。

    人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款;情节严重的,责令停产停业。

    公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形,除依法对使用者予以处罚外,应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。

  • 杨慌慌哒

    灭火器到期,一般是指每满五年做一次水压试验,因为灭火器在放置环境不同可能对灭火器筒体有腐蚀等影响其耐压强度,影响灭火器的使用安全性,灭火器到期要到有资质的专业单位检验,该更换的更换,该维修的维修,并保存好检验标示

  • 热情的打打杂

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:水基型灭火器----6年;干粉灭火器----10年;洁净气体灭火器----10年;二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;灭火器的报废应由专门单位按规定进行。在年限内,灭火器是需要1年一检的,主要看压力值就可以.指针指向红色说明压力不足,绿色是正常区域,黄色压力过高.其实压力值在绿色区域或靠近绿色区域都可以.正常情况下灭火器不在绿色区域就要撤换检修了.压力小就加压,压力大就减压.如果是释放过的可以填充.灭火器不便宜的,不是过期就扔的东西.只要过年检就行.

  • 无聊的小偷爸爸

    我不是专业人士,给你点建议,供参考和讨论。

    我建议车内选用水基型灭火器,绿色罐体的,表示可以对人体进行喷射(很多其他灭火器比如干粉,如果对人体喷射会造成二次伤害),这种灭火器也可以喷在人身上越过火区,灭火类型除了D类金属其他一般都可以灭火。

    最重要的是,罐体材料是铝,所以只有泄露的可能,不会爆炸。所以夏天太阳直射的车内也没危险,我记得上面罐体上写的存放温度为-10℃至55℃,走正规消防途径购买,我买的好像是300,有效期3年,过期之后加大概一两百换新,并不贵。

    有关用途,车载小型灭火器可能灭火用途不大,但能让人逃离火场、消灭人身上的火就足够了,这么小的灭火器你还能让他怎么样。

    最后再补充一下,发生爆炸的一般都是钢罐,而且劣质产品。所以,灭火器可以不买,但如果买,就要走正规渠道。以安防设备造假盈利的人,真心没良心。

  • 晾少缮

    报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。

  • 网盘资源分享一

    灭火器的维修与报废灭火器的报废要求在检查灭火器的时候,如果发现灭火器有下列情况之一的,应将灭火器做报废处理:

    1、灭火器外表和螺纹位置发生影响强度和安全的严重锈蚀的;

    2、由于使用不当(如严重碰撞造成灭火器变形),灭火器瓶体严重变形的;

    3、灭火器经水压试验有泄漏的(灭火器不允许补焊);

    4、灭火器水压试验后瓶体变形率超过百分之六的;

    5、灭火器压把没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的;

    6、灭火器结构不合理的;

    7、公安消防部门明令禁止销售、维修和使用的灭火器;

    8、无证生产的灭火器;需要报废的灭火器应在灭火器上打报废钢印或作废品回收字样。报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在真空。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听