车间灭火器一个点配置几个
8人参与回答
-
超能布丁
车间消防设施配置标准是:每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。
-
小田切泪蠢
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。
若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
未燃尽的烟
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
-
烽火高飞石
灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级。
车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数。既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可。危险等级可定为中级。其次具体配置应以灭火级别来决定。400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A。同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标。灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的。记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器。
-
何武sber
1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定
2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
-
海阔天空hcc
没有特别规定,主要考虑
1、周围可燃物多可多放几个
2、方便使用以及日常检查、维护、保养。
3、存放位置安全可靠、以及不影响其它灭火工具的使用。
-
木头猴子
规范条文相关有2条。1,每个计算单元不应少于2具,2,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。
-
互撸娃的第二春
答:根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,1200平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器。
厂房灭火器配置数量:厂房等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。
如果你的厂房是正方形或者长方形
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答