    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 不失文雅的屁

    灭火剂贮存压力一般为1.6Mpa;最大工作压力为2.5Mpa。

    可以参考一下(忽略环境温度影响) 图来源当宁消防网

  • 晓柯Kermy

    七氟丙烷管网试验压力是13kg 。

    可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

    3.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、

    3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。

    3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

  • 叫大鹏鸟吧

    GQQ表示柜式七氟丙烷灭火装置

    150表示瓶组为150L

    X2表示双瓶组

    2.5c表示压力为2.5MPa

    总的表述为双瓶组150L柜式七氟丙烷灭火装置

  • 假扮的玻璃娃娃

    1、我查了气体灭火系统设计规范,没有这方面的禁止规定 2、我查了建筑设计用烟烙尽吧,比七氟丙烷安全多了可以的七氟丙烷气体灭火系统