消防主机检测不到信息是什么原因
5人参与回答
-
小媚儿fly
一般回路线出现短路,开路,接地故障,还有回路卡损坏都会引起报总线故障的,排除方法:怀疑是短路故障引起的可用以下方法,在主机回路接线端把回路线的正负极线拆下,在回路线不带电的情况下用万用表电阻档测量正负极线,电两线
-
冷色控堕
按取消屏蔽,然后输入设备二次码和类型的时候,全部输入*,按确认就可以把所有屏蔽的设备都取消了。
-
汽服小云云
总线不稳定,不是固定地址报通讯故障,原因①-④2.固定地址通讯故障,该探测器损坏,可以登录,但通讯不稳定(更换探测器)
原因:①.通讯总线用的不是双绞线;②.线路受电磁场干扰严重;③.个别设备损坏,注意观察登录结果可以找出故障规律;④.线路绝缘差,绝缘电阻表测量,要求雨季大于1M,旱季大于2M。
5.多个设备重码,三个以上地址重码(检查重码与没登陆的设备)电压不足直流13-24V之间,原因有a-f:4.探测器接触不良:①.检查底座接线端子接线;②.底座与探测器之间的金属片接触不良
2.通讯故障(控制器与前端设备a.线径过细,线路环阻大,加粗线径(线路末端的环路电阻要求小于40欧姆);之间通讯不上或不稳定)
b.线路过长,线路环阻大,测量回路正反向电流;
火灾探测器c.线路绝缘差,绝缘电阻表测量,要求雨季大于1M,旱季大于2M;
e.个别前端设备损坏,电流大,暗电流也会受影响;d.暗电流大(非我方设备损耗的电流):要求菜单显示的值小于20为正常;
-
我是卖发电机的
如果报警器没坏,可能巡检仪的常开或常闭点有问题,一般仪器是通过常开或常闭点来空制或起动设备的,可以查一下,可能行。应有专业人员操作!
-
幽幽默默
可能是回路线对地。
你试着断开所有的回路线,交替接入每一个回路,就会找出哪一个回路有问题,再不行,就维修吧