干粉灭火器的钢瓶使用年限是几年

2022-05-22 17:27:31 99人阅读
干粉灭火器的钢瓶使用年限是几年

9人参与回答

  • 打倒西方世界吧

    干粉灭火器的强制报废年限是10年。

    另外参考:1、瓶体碰撞的变形、腐蚀;2、器件严重老化;3、不能承压;

  • 温新秦

    一般是10年。

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    手提式化学泡沫灭火器------5年;

    手提式酸碱灭火器------5年;

    手提式清水灭火器------6年;

    手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;

    手提贮压式干粉灭火器------10年;

    通常导致车辆自燃有三种原因,一种是电气线路故障、一种是输油管故障,还有一种就是违规操作。

    发现不少车主都是在发现自燃后第一时间把车辆的引擎盖打开,然后用灭火器灭火,而这种做法其实存在风险,“打开引擎盖会让空气进入,有可能让火烧得更旺。”

    在发现车辆自燃后应先将车内人员撤离,“在车上人员平安撤离后,可以先通过车辆前部的缝隙用灭火器向起火的地方喷,等火势逐渐控制了之后再打开引擎盖向着火点灭火,而不是对着火苗喷。”

    扩展知识:

    看灭火器压力指示器的指针是否在绿色区域内,绿色表明灭火器内部工作压力正常;黄色表明压力过高;红色表明压力过低,这种情况就需要去维修厂冲压了。过期的灭火器不要随便丢弃,应该交给环保部门统一处理。根据国家强制性标准GB50444--2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过的灭火器应及时进行维修。

    灭火器的维修期限为:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器在筒体严重锈蚀、变形等情况下应立即予以报废。二氧化碳灭火器的报废期限为12年;干粉灭火器的报废期限为10年;水基型灭火器的报废期限为6年。

    灭火方法及注意事项与手提式化学泡沫灭火器基本相同,可以参照。由于该种灭火器的喷射距离远,连续喷射时间长,因而可充分发挥其优势,用来扑救较大面积的储槽或油罐车等处的初起火灾。

  • 段悠然

    ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年2、手提贮压式干粉灭火器----10年3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年4、推车贮压式干粉灭火器----12年ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。 定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。 每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。扩展资料:存放干粉灭火器应注意以下几点1、干粉灭火系统储存装置应由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    2、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    4、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。

    5、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 菜菜love瓜

    瓶体是十年.内装粉为压力不正常(指针指向红色区域为没有压力)及时充装现在社会上有很多团体说内装粉剂2年就要更换.无论压力有没有.不能说没有道理.干粉与泡沫不同.泡沫为惰性气体(属于不稳定性气体需及时更换不定时)干粉气体为稳定性.如公司有这方面的经济件.或是特殊行业.2年更换一次内装粉剂也行.否则不用更换直至没有压力或使用后在去更换。.

  • 下雨天error

    不同的灭火器的瓶体使用年限不同,强制报废期限如下:水基型的-6年干粉的-10年洁净气体的-10年二氧化碳的-12年

  • 段启勇

    干粉灭火器充装有效期是:出厂后满10年报废;新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 小虾XO

    干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

  • 飞天波浪

    1、干粉灭火器的使用期限参照规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》,新购买的灭火器罐体5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体10年强制报废; 每次做水压试验时,就是我们通常所说的换粉,其实通常灭火器维修商的做法是:将灭火器内的粉导出,在烘干机内烘干,然后待灭火器罐体水压试验完成和罐体晾干后,再将烘干后的干粉灌入罐体。 无论是新旧灭火器,只要在日常检查中发现铅封无,压力底下,外表腐蚀面积超过30%,附件损坏,都应算作失效,应送维修单位维修。 但是目前很多灭火器维修商蛊惑的,说是每年换粉1次,这是没有规范依据的。 2、什么情况下干粉灭火器会发生爆炸灭火器罐体水压试验,就是检验灭火器罐体可靠性(防止爆炸)的最有效措施,灭火器出厂罐体检测压力一般为3.0Mpa(30KG压力),灭火器每次维修时水压试验压力一般为2.5Mpa,灭火器内部灌冲驱动氮气压力一般约1.5Mpa,所以水压试验的压力为灭火器正常工作压力的2倍左右,未通过水压试验的罐体直接报废。 只要购买的是合格厂家生产的灭火器,每次维修选择有资质的维修单位维修,灭火器是不会爆炸的,是非常安全的。但是灭火器有工作温度范围,在高温环境下使用,或受到外部撞击,腐蚀环境导致罐体锈蚀等因素下,灭火器可能会发生爆炸。

  • 碎一地儿的璀璨

    瓶体是十年. 内装粉为压力不正常(指针指向红色区域为没有压力)及时充装现在社会上有很多团体说内装粉剂2年就要更换.无论压力有没有 .不能说没有道理.干粉与泡沫不同.泡沫为惰性气体(属于不稳定性气体需及时更换不定时)干粉气体为稳定