3公斤干粉灭火器保护面积是多少
2022-05-22 17:10:04
316人阅读
3公斤干粉灭火器保护面积是多少
3人参与回答
-
走遍祖国
75平方米但是中度危险级别最少配置单位是2A, 也就是说使用ABC干粉灭火器,应配3公斤/具或者是4公斤/具的灭火器
-
萌萌的土豆泥
1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所.
2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;
如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米.
3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器.
4、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》.
-
瑾黛cyl
干粉灭火器是按照两瓶一个消防箱的配置。
1kgabc干粉保护面积约合1.2平方米
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答