灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
及时雨smj
二氧化碳灭火器的有效期限最长为12年。
扩展资料:
干粉灭火器的有效期限较长为10年,
水基型灭火器的有效期限较短为6年。
二化碳灭火器适用于扑灭B类火灾,C类火灾,E类火灾。如书籍,档案,精密仪器,煤油,原油,柴油,煤气,天然气,甲烷,乙烷及带电燃烧的物品。
注意:任何一种灭火器的使用寿命都是有限的。超过有效期限的灭火器不仅会对使用人员造成身体伤害,还会影响灭火效果。所以,只要灭火器达到或超过有效期限,即使未曾使用过,均应当予以报废。
-
深圳牌九搞假
二氧化碳灭火器根据灭火剂充装量有2kg、3kg、5kg、7kg、10kg、20kg、30kg、50kg。 二氧化碳灭火器型号有:MT2、MT3、MT5、MT7、MT10、MT20、MT30、MT50。 二氧化碳灭火器的灭火级别分别有:21B、34B、55B、70B、113B、183B。;望采纳,谢谢!
-
七夏失心几
1、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种。 2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。 用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。
-
爱吃鱼的胖丁
二氧化碳灭火器有好多种规格的呢,每种规格都有标准重量的,5公斤就是5公斤4公斤就是4公斤搜索京阳伟业安全查看相关信息
-
初学着ya
二氧化碳灭火系统的一般安装要求如下:
(1)容器组、阀门,配管系统、喷嘴等安装都应牢固可靠(移动式除外)。
(2)管道敷设时,还应考虑到灭火剂流动过程中因温度变化所引起的管道长度变化。
(3)管道安装前,应进行内部防锈处理;安装后,未装喷嘴前,应用压缩空气吹扫内部。
(4)各种灭火管路应有明确标记,并须核对无误。
(5)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道,应在容器与选择阀之间安装安全装置。其安全工作压力为15±0.75MPa。
(6)灭火系统的使用说明牌或示意图表,应设置在控制装置的专用站(室)内明显的位置上。其内容应有灭火系统操作方法和有关路线走向及灭火剂排放后再灌装方法等简明资料。
(7)容器瓶头阀到喷嘴的全部配管连接部分均不得松动或漏气。
-
百云燕度
二氧化碳灭火器的检查方法:按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。附录C外观检查中17灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查)。
-
碎雪子
根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。
-
葡萄女孩kimmy
其实二氧化碳灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是两年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
相关问题