个人允许维修灭火器吗
7人参与回答
-
噶爱吃的兔子
1. 日常检查
【1】 检查压力是否在规定的范围内。
【2】 检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。
【3】 灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。
【4】 检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。
【5】 检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。
【6】 检查干粉是否结块。
【7】 检查灭火器是否在有效使用期内。【4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。
【8】 推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。
【9】 检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。
2. 日常维护
【1】 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。
【2】 定期对活动部位进行润滑保养。
【3】 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。
【4】 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。
【5】干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换
-
魂娃莎
灭火器充装和维修单位需要资质介绍
好像要到当地消防局进行备案,必须有资质的
1.公安消防机构核发的证书,
2.要提供营业执照.灭火器检验报告。
或者找到你们当地的有资质的维修单位,然后他们就可以帮你充灭火器了,但要记住,他们一定要有你们省消防部门颁发的灭火器维修资质证书。
维修灭火器流程第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器
的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。
第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。
第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在
2.5mp的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。
第四步:烘干灭火器筒体。
第五步:重新灌装灭****剂并称重计量,更换变质的灭****剂。
第六步:重新充装驱动气体氮气压。
第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。
第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。
第九步:贴广东省东莞市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。
-
邵临伯
可以罚款,在消防部门检查中,发现灭火器损坏的,责令整改,并可以罚款!
-
冷雁孤旅
你看下压力表是不是绿的,不是就去加压就行。你可以去消防器材店,更换和加压都可以,很便宜几十块钱如果是车载灭火器你可以去4S店更换你可以去汽配城更换如果是单位的,用完了填单子可以去消防大队免费领
-
被薪先
南通手提式灭火器维修合格标识单如果是维修合格的话是可以的,
-
摘颗月牙儿给你
1、灭火器的种类有灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。2、不同的种类的灭火器对维修有不同的规定。3.如干粉灭火器的维修规定是。1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。3.3外观检查发现有 5.1条所列情况的必须作废品处理。4维修技术要求4.1经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。4.2灭火器筒体4.2.1维修单位必须按 3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外, 灭火器已经使用,虽未达到 3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影响强度的缺陷。4.2.2水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。4.2.3水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。4.3灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。4.4压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。4.5喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。4.6灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。4.7密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合 GB 4402第 2.2.5款的规定。4.8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。4.9二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。4.10器头4.10.1器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。4.10.2塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。北京中加大成消防员工回答
-
常常Candy
一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。