气体灭火自动报警系统怎样布线
2022-05-22 16:53:00
103人阅读
气体灭火自动报警系统怎样布线
3人参与回答
-
勇敢不勇敢小姐
穿管明敷、电缆槽盒、电缆桥架明敷。其中《火灾自动报警系统设计规范》明确规定:10.2.1火灾报警系统传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。10.2.2消防控制、通讯和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不然体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时应采用金属管金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取保护措施。采用阻燃电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施封闭式线槽内。个人见解:一般初期探测报警的线路明敷没问题,因为在火灾初期温度不会太高,不至于损坏电缆影响探测报警,当探测报警信号发出后,由于历史使命已完成,即便线路损坏也无妨;联动控制、警报、通讯线路暗敷比较好,因为它是在火灾状况下工作,应具有一定的耐高温性,如正压送风机、排烟风机、自动灭火系统、消防电话的电缆等。如果明敷时最好采用耐火电缆,以保证系统在灭火、疏散指挥等过程可以正常运行。
-
不给糖去捣乱
气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机
-
小怪兽Ariel
一条电源线一条音频线
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答