七氟丙烷灭火系统如何启动的

2022-05-22 16:52:00 335人阅读
七氟丙烷灭火系统如何启动的

9人参与回答

  • 大步向前走时代

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火原理是物理作用和化学作用的过程。 物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。 七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。

  • 艾禾萍

    七氟丙烷的工作原理是,当防护区发生火灾时,火灾探测器探测到的火灾信号输送给控制器,控制器立即发出声、光报警信号,同时又发出联动信号(如关闭通风空调、防火阀等),经过预先设定的30秒延时时间后,输出启动灭火系统的信号,使对应防护区的电磁驱动型驱动气体瓶组打开,驱动气体释放后打开相应的选择阀和灭火剂瓶组,释放的七氟丙烷灭火剂,经过选择阀及管网将灭火剂喷至相应的防护区内进行灭火。

  • 颜冉太

    整个系统中有贮气罐,充气泵,管道及阀门组成,当火灾报警系统发现火灾时,或自动或手动打开阀门,气体中充满建筑物了。

  • 赵小度

    悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。大点的防护区场所采用柜式和管网的比较多。具有以下显著优点:

    1、应用范围最广;

    2、洁净、环保无残留;

    3、安全可靠、不导电;

    4、全淹没灭火效果明显;

    5、因地制宜、安装方便。特别适用于以下场所的消防保护:喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。简介及适用范围悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂安装(或固定于墙壁上)的,火灾时可自动或手动启动,喷放灭火剂的一类灭火装置。常规产品的启动方式为电爆式(也有简易的定温式)。该装置工作准确、可靠喷射时间短,灭火迅速,施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区在面面积。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。

  • 南极奇观

    柜式七氟丙烷灭火装置不是是集采设备,而是气体灭火装置。其火灾信号的采集是由安装在防护区内的感温探测器、感烟探测器等完成的。在满足设定条件后,由火灾控制盘发出启动命令,柜式七氟丙烷装置中的钢瓶开启,喷洒药剂,实现气体灭火。

  • 最爱大肥猫

    七氟丙烷,它在接触到高温表面或火焰时,分解产生活性自由基,大量扑捉、消耗燃烧链式反应中产生的自由基,破坏和抑制燃烧的链式反应,而起到迅速将火焰扑灭的作用。七氟丙烷高温下分解出的F?起着主要作用:F?+RH→R?+HF F?+H?→HFHF+?OH→H2O+F?F?不断再生,迅速夺走燃烧链载体?OH和H?,使得燃烧迅速终止。除了卤代烷灭火剂,我们身边还有一些常见的物质,也可以通过破坏链式反应来灭火!家庭中所用的食盐,其主要成分氯化钠【NaCl】,可以作为一种扑救初起火灾行之有效的灭火剂。我们知道,少量的氯化钠洒在火焰上有加剧燃烧的效果;但是如果有大量的氯化钠,在高温火源下,可迅速分解为氢氧化钠,通过化学作用,吸收燃烧环节中的自由基,抑制燃烧的进行。所以,选择足够的食盐,使燃烧然应中分解出来的自由基被消耗,从而导致燃烧反应的中断。

  • 大家都记得带的

    七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、N2启动钢瓶组,启动钢瓶组架、瓶头阀、液流单向阀、气流单向阀、电磁启动器、输气控制管路、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。

  • 胡萝卜啊

    无管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。 有管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。采用电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V 1.2A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。 柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等设备配套使用。当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火;亦可按下紧急启动按钮,实施灭火操作。 它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是 5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。

  • 小怪兽Ariel

    七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。

    北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听