丛挡盎
通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!
一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述
-
东土唐森
海湾200联网卡有两种,一种为485,一种为CAN。
年代较早的是前者,大概12年以后就都配CAN卡了,所以要确认200主机和气体控制器的联网卡是否一样得现场确认。当然,如果是两台设备一起订的厂家发货肯定是一样的
-
心情不给力小姐
海湾气体灭火系统有单区和四区(两区)的几种,布线方式是不一样的,要看你实际安装的是哪一款。
-
暇沃呢
报警线和联动线 ,距离不超过200m的话可以采用RVS2×1.5,超过需要用2×2.5,都是需要耐火或者阻燃的哦