施工楼层灭火器如何设置
5人参与回答
-
雨落云飞发运
根据《建筑灭火器配置设计规范》其实放在便于取用的地方就可以了,疏散通道上也不占用疏散宽度,可以放置。
-
专业的评论家M
1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等
-
我不是马可
1.临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。
2.临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。
-
晴方知夏已深矛
施工现场2113灭火器配置应符合下列规5261定: (1)灭火器4102的类型应与配备场所可1653能发生的火灾类型相匹配。 (2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。 【3标§】灭火器的最低配置标准表8-2 (3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。 (4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。 【3标§】灭火器的最大保护距离(m)表8-3
-
家家酒js
建筑工程施工现场消防器材的配备有哪些要求
1、临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10l灭火器。
2、大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。
3、临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。
4、应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。
5、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 消防系统和喷淋系统的区别1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答