气体灭火需要几条线

2022-05-22 16:31:02 479人阅读
气体灭火需要几条线

5人参与回答

  • 凌雨草

    说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。

  • 爱吃苹果的卷卷

    通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!

    一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述

  • 庭院秋桐

    一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了

  • 幽冥天尊府

    气体灭火必须有气体主机,现场手动报警按钮报警后气体主机延迟30秒,启动电磁阀,同时启动气体释放灯和气体报警器,压力开关给反馈信号。这里边所有的线都是从气体主机直接来的,不能在现场接报警系统的线。气体灭火是整个火灾报警系统里比较复杂的一点,你把这个弄明白了,基本没什么能难到你的了。

  • 仙帝流芒

    气体灭火系统包括:预制灭火系统、管网灭火系统,布线时一般分为(根据厂家不同):气体灭火控制器至气体灭火模块二组线(信号线和电源线)、灭火模块至启动瓶(预制灭火柜)二组线(启动线和反馈线)、至气体释放灯一组供电线、至启停按钮一组。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听