发电机着火用什么灭火
7人参与回答
-
顿融卜
1、确认发电机着火,若机组未停,立即按“事故停机”按钮。
2、发电机风洞门应关闭。
3、确认发电机已灭磁无电压。
4、打开发电机消防供水阀门(低水头电厂应启动消防水泵)。
5、确认发电机火已灭后,关闭消防供水阀门。机组灭火过程中注意的事项:1、不准破坏发电机风洞密封。2、灭火过程中不准进入风洞。3、发电机内部着火不准用砂子或泡沫灭火器。4、发电机引线着火,在停机灭磁后,用四氯化碳1211灭火器灭火。5、火熄灭后进风洞检查必须戴防毒面具,并有两人以上同行。
-
简爱加百年孤独
因为题主断句错了。该句“此方法”指的是通过降低温度到燃点以下灭火的方法,这种方法可以使用二氧化碳,但不一定,比如倒水也属于这种方法。至于二氧化碳,可以用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾;适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾);扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾);扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。不能用来扑灭活泼金属起火。
-
久保田它班
干粉,吊装注意距离避免热源,免得机器运行发热引起灭火器误动作。
-
云中漫步Kevin
发电机组使用的燃料和排出的烟雾是易燃及有潜在爆炸的危险。谨慎处理这些物质可以防患于未然。同时,机房应确保有已充满的CO2和干粉灭火器,以策安全。用户必须懂得如何使用这些器具。
1、确保安放发电机组的机房有足够的通风条件。
2、确保机房、地板及发电机组清洁,如有燃料,电池电解液或冷却剂?泄时,要立即处理。
3、切勿把易燃液体存放在发动机附近。
4、不允许在电池及燃料附近抽烟或打火花,或其他起明火的行为。因为燃料挥发的气体会引起爆炸,此外因电池充电而产生的氟气也会引起爆炸。
5、沾有油的擦布要存放在有金属盖的容器里。
6、在连接或断开电池前,将电池充电器的电源断开。
7、将导电的物体,如金属工具等,远离外露的带电部份分,例如输出电极,防止产生电弧或火花,因电弧会使燃料或气体引起爆炸。
8、切不可在机器运转时将燃料注入油箱。
9、切不可在已知有燃料泄露时还试图开机。
10、在排气系统中如积存过量的未燃气体时,要特别小心,因存有潜在的爆炸风险。这些气体是由于反复起动开机而未有起动,或因检查气阀,而积存的,应先把气排走后再起动。
-
浅笑轻吟梦故人
发电机着火后可以使用的灭火方式是(雾状水)。 这是危化品考试里面的一个题目,很多人不理解为什么水能灭火,其实这个题目出的答案就很模糊。下面我就简单说下水雾灭火:完全的名称是细水雾灭火系统。细水雾灭火有三个特点,第一是节能环保,第二是电气绝缘性(细水雾的雾滴粒径小,喷雾时水呈不连续性,所以电气绝缘性能比较好。带点喷放细水雾的试验表明,细水雾具有良好的电绝缘性能,公安部天津消防研究所委托天津市电力科学研究院进行细水雾喷头喷射雾束的交流电耐压性能试验,结果表明:雾束在220KV、110KV 、35KV三个电压等级下不发生工频交流闪络。)第三是烟雾消除作用。细水雾因为有良好的绝缘性所以可以用于发电机着火。 泡沫灭火器的主要成分是酸碱液,属于导电物质,使用导电灭火器灭带电的火灾当然是不可以的。
-
瑾黛cyl
华力机电答:将设备电源切断,拉闸断电,使用干粉、二氧化碳等灭火器灭火。电气设备工作安全防火注意事项:安装电气设备时要考虑环境要求,不允许安装在在可燃结构中。电气设备的电源线路应采用绝缘线,发现破损就更换。使用电气设备时要先对其进行检查,如电源。在使用过程中如发现电气设备有冒烟、打火现象时应当即断电。找专业人员检修过后确认没故障时再使用。电气设备周边一定距离内不得有可燃物存在。使用电气设备时,一定要有人在,如果要外出请断电。
-
空调小王子Alvin
额,看到这个问题,我觉得你应该是想问,电器着火了怎么办。就我了解的,这得分情况来对待,其实总得讲,灭火就是遏制住起火的源头,向我们平常用的干粉灭火器可以应用于大部分电器起火,但是泡沫灭火器就不能,水能导电。但是我们电器起火第一个步骤还是应该断电,火如果没有灭,那么可以用湿的抹布盖灭,千万不能直接用水泼!!!