灭火器要买几个

2022-05-22 16:16:19 300人阅读
灭火器要买几个

9人参与回答

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。

  • 率真和津津

    那要根据车辆的大小、用途来定。7座以下小型客车,配备一个1公斤以下的就行了。如果是大客车,或者是大型货车,当然需要多备几个。特别是运载危化品的货车,不仅要配备,还需要根据所载危化品的类型来选择不同的灭火器呢。最后建议,车载灭火器,最好是配备水基型的,不仅灭火效果远胜于干粉,而且还能在危急时刻扑灭人体火焰。

  • 一条木V

    家庭可以配置

    二氧化碳灭火器或、高效干粉灭火器。

    这两种灭火器具有灭火迅速、安全可靠等特点,价格也符合一般家庭的承受能力。

    灭火器使用方法是首先拨掉保险销,然后左手握着喷管,右手提着压把,在距火焰两米的距离,将喷管对准火焰根部,右手用力压下压把进行喷射。

    如果住的是楼房,可以备灭火器;如果住的是家用住宅的房子,没必要备灭火器。原因如下:1、如果住的是楼房,家用的就可以,小型号的就可以,因为大的火灾不是灭火器能灭的了的。

    2、如果住的是家用住宅的房子,准不准备没有多大关系.因为一般房子比较大,去拿灭火器费时间,只用平常灭火的方法就可以了。

    如果家中备灭火器,需要注意以下事项:1、灭火器应放在通风、干燥、阴凉及取用方便的场合,环境温度在-10°C--45°C为好

    2、不要放在加热设备附近,也不要放在有阳光直晒的部位及有腐蚀性的地方。

    3、每月检查、清理一次,发现灭火器上显示内部压力的显示器的指针已降到红色区域时或总重量(无压力显示器)减轻超过10%时,要及时更换或修复才能使用。

  • 披着狼皮兔

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 桔子摄影余佳

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 超超级大胃王

    小面积的一般用2公斤就好,如果超过100平米就得用4公斤的,当然70~100平米配4公斤也行不过4公斤灭火器提起来有点费力,看你能不能提起4公斤的灭火器2公斤的一般放厨房,4公斤的一般放杂物间对于车辆来说配4公斤合适

  • 走遍祖国

    灭火器放置时,每处最少两具,最多五具。至少两具是为了避免灭火器故障不能使用而影响初期火灾的扑救,相当于设置备用的。

  • 鳏寡孤尊

    这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。

  • 农夫果园园长

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听