建筑防火间距多少
3人参与回答
-
想飞地鸭子
多层建筑与单层建筑的标准是一样的。根据《建筑设计防火规范》,如果两个建筑物都是一、二级耐火等级的(例如砖混或框架结构),那么两个建筑物之间的最小间距为6米。但多层建筑和单层建筑都不能是高层建筑,例如超过9层的居住建筑或超过24米的公共建筑。如果有一个为高层,一个是低层,那么间距应为9米,两个都是高层,那间距应是13米。
-
下谷修司
高层主体对高层主体13米,高层主体对多层【高层群房】9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。
《民用建筑设计通则GB 50352--2005》中对建筑的划分为:
1、住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。
2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑【不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑】。
3、建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。
-
幸福小沫疑
民用建筑之间的防火间距不应小于表2-4的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016--)其他章的有关规定。
【3标§】民用建筑之间的防火间距(m)表2-4
注:1.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃烧性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。
2.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
3.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。
4.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
5.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB 50016 --)第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
6.相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。
7.耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。
相关问题
- 燃烧性能等级a级是什么意思1个回答
- 主体结构和裙房的定义是什么1个回答
- 山东省建筑面积计算规则2个回答
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 如何做好毗邻建筑防火间距5个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答