消火栓可以灭火吗

2022-05-22 16:14:41 50人阅读
消火栓可以灭火吗

6人参与回答

  • 小丑言舟

    一、按规范要求,室外消火栓间距不大于120米,其保护半径为150米。二、室外消火栓主要供消防车、手抬机动消防泵取水,可直接连接水带水枪出水灭火或通过消防水泵接合器向室内消防给水管道供水。三、如果压力不小于10米水柱的话,可直接连接水带水枪出水灭火。

  • 心灵捕手gavin

    室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑,火场上水枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑,同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m。所以,室外高压消火栓保护半径为100m。综上所述,故低压的保护半径要大于高压。

  • 大图图VS小图图

    不可以哦,这个室内消火栓因为是采用水灭火的,不能扑灭电气火灾,电气火灾需要采用干粉灭火或者气体灭火等其他的灭火系统。

  • 就爱吃来吃去

    充电宝属于低功率小电器,调查事故原因,如果是充电宝质量差或者充电宝的充电器劣质等原因造成的起火,那是学生的错;如果是线路老化而导致的起火,那就是学校的错。

  • 亚平宁帅哥

    室外消火栓:根据建规8.2.8中第3点,消火栓间距不得大于120m;第4点消火栓的保护半径不得大于150m;

    室内消火栓:根据建规8.4.3中第5点,室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房【仓库】、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。

    高规中:7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。

    除此之外,还有其他许多规定,详见建规与高规。

  • 阳光的喜爱猫猫

    消火栓喷出来的是水,水不能灭电器类火灾,会触电造成更大的伤亡事故。消防栓(英文名:firehydrant),一种固定消防工具,有4条铁链。在城市中各处都备有消防栓,为消防员在救援过程中提供灭火用水。主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消防栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。室内使用:打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警的)。一人接好枪头和水带奔向起火点。另一人接好水带和阀门口。逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听