建筑防火墙是什么成分
3人参与回答
-
郭心心睡不醒
1。用耐热的混凝土来代替砌体,能够长期承受高温作用200C°以上,并在高温作用下保持力学性能,从而达到防火效果,这个成本也比较低,施工简单。这种混凝土需要用的水泥原料有所不同,在普通的硅酸盐水泥的基础上采用一些耐热骨料,掺合料以及
-
大头哇呀
先声明这里讨论的是计算机网络系统的防火墙,并非建筑内部的防火设备。中文歧义太多了。。
【什么是防火墙】
防火墙是一种集成软硬件为一体的计算机网络设备,一般位置处于不同性质网络之间(例如计算机局域网与广域互联网之间),用于网络数据通信的信息过滤。举个例子,下面图中的防火墙处于园区互联网出口,一端连接局域网的汇聚交换机,另一端连接ISP运营商的路由器或BRAS等网络设备。它能够根据企业的安全策略控制【比如允许、拒绝、检测等】出入网络的信息流,本身具有较强的抗攻击能力。
简单说,防火墙就是一种提供信息安全服务,实现网络和信息安全的基础设施。
数据来源:H3C官网,H3C SecPath F10x0防火墙介绍
关于防火墙的详细规格参数,性能,选购配置,应用指南等信息,可以参考下面官网的产品介绍,类似的产品大同小异。
【防火墙的内部架构简介】
例如Palo Alto防火墙,是一种包过滤防火墙,内部硬件由CPU、RAM、NVRAM、FIASH、ROM和一些相应的端口通过内部总线相连而构成,固件采用CISCO PⅨ OS操作系统。行业中常用处理器有Broadcom,Fortinet,Intel,NXP等。
【为什么使用防火墙】
一般的认为,局域网由于封闭性,其安全系数比较高,是低风险的,可信的;而互联网就充满未知和风险,是不可信的。例如蠕虫、木马、钓鱼网站等各种攻击方式对局域内网的安全产生严重威胁,有必要利用利用防火墙作为局域网的唯一出口,对数据进行防范。
另外,新一代的防火墙功能强大,还具有应用层状态包过滤功能,(如FTP、HTTP、SMTP、RTSP及其它基于TCP/UDP协议的应用层协议)。其他的如验证,授权,审计,NAT和VPN等功能也具实用价值。
-
转转向日葵c
建筑防火墙防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。
为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。1墙体简介防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。2相关规定《GB50016-2006建筑设计防火规范》规定:第7.1.1条防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上。防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50cm。当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的非燃烧体时、高层工业建筑屋盖为耐火极限不低于1h的非燃烧体时,防火墙【包括纵向防火墙】可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。第7.1.2条防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的设施。第7.1.3条建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。第7.1.4条防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。第7.1.5条建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗【包括转角墙上的窗洞】,可不受距离的限制。第7.1.6条设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。普通内墙简单说,在房子外面可以看到的就是外墙,只有在室内可以看到的就是内墙。外墙,简单地理解,就是从外边可以看见的墙;内墙,就是只能进入建筑物内部或是透过门窗才能看见的墙。可以从墙体厚度区分内外墙,内墙会比外墙的厚度要小(一般分别设计为三七墙、二四墙区分)防火墙在施工图纸上不一定看得出,最好看看建筑设计总说明和建筑防火设计说明,按规定设计深度,建筑施工设计图应包括此项内容。
相关问题
- 建筑防火墙一般设置在什么位置6个回答
- 裙房和主体建筑防火墙分隔什么可以单独计算3个回答
- 消防设施包括防火墙吗3个回答
- 建筑防火墙可以装窗户吗3个回答
- 建筑防火墙必须设立吗7个回答
- 什么建筑防火墙不应开门窗洞口3个回答
- 水井属于建筑防火墙么6个回答
- 建筑防火墙用什么砖6个回答