二氧化碳灭火器温度多少度

2022-05-22 16:09:29 219人阅读
二氧化碳灭火器温度多少度

9人参与回答

  • 率真和津津

    灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,人人均可学会使用,是补救火灾初期的重要灭火器材。

    灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

    二、使用和保养:

    二氧化碳灭火器

    二氧化碳灭火器一般适用于补救600伏以下带电器,渍重设备,图书资料及一般可燃气体初起火灾,有手提式和鸭嘴式二种。使用方法:

    灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。

    对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。

    灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。

    推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速拉出保险销并按下压把到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。

    灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。

    灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。

    灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。

    三、维护保养

    灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。

  • 丁老头life

    低压系统的灭火剂在-20℃到-18℃低温下储存的系统

  • 筒子漏

    理论上说是可以的,因为二氧化碳灭火器喷出的二氧化碳气体,既不导电,又能灭火,还不残留任何污染物,可以说是最佳的了。但是,这种回答都是然并卵!因为任何人家庭里都不会有二氧化碳灭火器!!这种灭火器是很专业的图书档案馆、精密仪器实验室才会配备的。别说家庭,就是普通单位也不会配备。因为它非常危险,一旦操作不当喷到人身上,立马就能把人冰封起来----因为液态二氧化的温度是零下70℃左右,非常低的超低温。所以,作为普通人,你根本就买不到二氧化碳灭火器。所以,就不要妄谈是否可以使用了。

  • 睡到自然醒yoko

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查

    9、保险栓是否已经松开或损坏。

    10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。

    11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。

    扩展资料:

    注意事项

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

    灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。

    5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。

    6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

    7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    参考:

  • 耸参勇啪凡繁偷

    二氧化碳分子量是44,空气分子量是29,所以,二氧化碳在空气中会向下流动。对于密闭空间,二氧化碳可以像水一样积聚,一旦漫过火源,火焰也就很快熄灭了。然而!然而!然而!一旦到了开阔地,或者空间很大的场合,二氧化碳就很容易如水一般流动,却不具备水的浸润能力。于是很容易向四周扩散,无法积聚足够的量盖过火源,于是就起不到灭火作用了。此外,二氧化碳还很贵,零下30度的温度还很容易冻伤人(包括灭火器的金属部分),所以使用受到限制。而干粉就比较便宜,对人危害很小,使用磷酸盐的ABC干粉还容易粘附在物体表面隔绝空气。泡沫灭火器在石化设施用得很多,主要是便宜,一点点固体药剂兑水就能产生很多泡泡(甚至可以产生自身体积200倍的泡沫),覆盖很大的面积或者喷很久。平时用罐子储存灭火剂就行,用时打开进水管,兑成药液送出去。一旦几层楼甚至十几层楼高的油罐失火,可以把灭火剂加压用管道送到罐顶闷头灌下去。泡沫液会填满所有孔隙,形成近1米厚的泡沫保护层,既降温又隔氧。干粉灭火剂是很难做到的。二氧化碳最大优点是副作用小,挥发后不留痕迹。图书馆、服务器机房被水或者粉末喷一脸都是灾难性后果,又是密闭空间,非常适合二氧化碳发挥。干粉最大优点是没有明显短板,便宜,副作用比较小,用途广,综合性能好。所以生活中见的最多的就是干粉,ABC类干粉以磷酸氢盐为主要成分,用途广;BC类干粉以碳酸氢盐为主要成分,不适合A类火灾。泡沫优点是液体容易输送,可以喷很远很高,也可以送到很高的地方再喷;兑水使用量管够。所以消防车、工厂都爱用。

  • 明月清湖

    二氧化碳灭火器喷温度不是-78.5°到-5°。二氧化碳常温下也能使用,在喷射过程中,因为二氧化碳节流作用,温度会逐渐降低,所以要手持塑料喷口,避免随着温度降低,被金属管道冻伤手。

  • 水君Suicune

    推车式二氧化碳灭火器有12kg、20kg、24kg三种规格二氧化碳灭火器使用时,随着压下压把,二氧化碳灭火器的密封开启,液态的二氧化碳在其蒸气压力的作用下,经虹吸管和*连接管从喷嘴喷出。由于压力的突然降低,二氧化碳液体迅速汽化,但因汽化需要的热量供不应求,二氧化碳液体在汽化时不得不吸收本身的热量,结果一部分二氧化碳凝结成雪花状固体,温度下降至-78.5℃

  • 水晶冰香蕉

    1、首先,将灭火器提着到火点风口处,距离火源两米左右。

    2、然后,放下灭火器,调整好喇叭筒位置,由于二氧化碳灭火器没有黑色软管,所以应该把喇叭筒向上扳70~90度。

    3、接下来,让我们拔掉铅封,还有保险栓。

    4、最后,我们一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,对准上风货源根部进行扫射,即可。

  • 唇上春树

    二氧化碳沸点是零下78.5摄氏度,从灭火器喷出后的温度受环境等因素影响,具体稳定不太确定,大约在零下50度左右。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听