水基型灭火器保养怎么使用

2022-05-22 15:54:46 157人阅读
水基型灭火器保养怎么使用

8人参与回答

  • 云and凯

    灭火器的使用方法将灭火器提到起火地点附近站在火场的上风头(

    1 )拔下保险销(

    2 )一手握紧喷管,(

    3 )另一手捏紧压把,(

    4 )喷嘴对准火焰根部扫射。

  • 心情不给力小姐

    一楼不懂行哈,水基灭火器跟其他任何灭火器都不一样,这是一种可以反复使用的灭火器,只要没有喷完,放置多久都可以。 而一般干粉灭火器和二氧化碳泡沫灭火器,只要打开,哪怕是只喷了一下,以后都没用了。

  • 空调小王子Alvin

    适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾,广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所,是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,能扑灭可燃固体、液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。

  • 小驴阿达

    火灾分为六大类

    A类,固体火灾;

    B类,液体火灾;

    C类,气体火灾;

    D类,金属火灾;

    E类,电器火灾;

    F类,油脂火灾。

    有的灭火器标明了这个灭火器可以灭那类火灾,但是有的灭火器只标注了字母,大家如果看到,可以做个参考。

    现在市面上灭火器主要有干粉灭火器,二氧化碳灭火器,水基灭火器,泡沫灭火器。

    干粉灭火器里面有干粉,如果很长时间不使用,里面的干粉会沉淀结晶,使用之前可以倒一下。现在单位,家里面都是这种,它可以扑灭A,B,,E类火,有心的可以给家里配个直接能把人身上火扑灭,又对人身上没有伤害的。

    二氧化碳灭火器主要是家里单位有贵重东西,比如电器,古玩字画,机械等东西,它喷出来都是气体,不会留下痕迹,使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤,在使用过程中还要注意不要站在下风口,通风,更要注意人员维护。

    水基灭火器主要是私家车专用的,它能扑灭A,B类火灾,很多水基灭火器灭不了电器火,而现在家里面,单位里面很多地方都有电器,各位购买的时候一定要注意哦!

    泡沫灭火器使用的是时候需要把筒身颠倒过来,而且还不能过分颠倒,它里面有两种液体,两种液体混合后发生反应,所以不建议各位选择

  • 桔子摄影余佳

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短。

    水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,这就确定了水基型灭火器报废期限为6年。(摘录)

  • 心在梦就在吗

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

  • 难以呼吸捕

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 拜骆云

    水基阻燃灭火器药剂有效期三年,水系灭火器在有药剂的情况下可以多次重复使用,但当压力表指针下降到红色区域时,压力不够会影响喷射效果,需要到消防门店加装药剂。

    顺便说一下,干粉灭火器是一次性的,开启后就必须重新充填。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听