灭火器月检查记录表检查什么

2022-05-22 15:53:23 222人阅读
灭火器月检查记录表检查什么

3人参与回答

  • 小媚儿fly

    消防日常巡检月检查的灭火器检查,是按照灭火器的总重量来确定的,压力表的压力,胶管的老化度,和筒体的外观

  • 千鲤溪

    一年,依据的是《灭火器维修与报废规程》。

    1.灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充

    装灭火剂和驱动气体;

    2. 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进

    行水压试验检查;

    3.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳

    灭火器期满一年必须进行水压试验等检查;

    4.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行

    水压试验检查。

  • 左艺网络科技

    干粉灭火器使用注意事项

    1.手提式干粉灭火器使用时,一种是将拉环拉起,一种是下压把,我们现在使用的是下压把式,压下压把,这时便有干粉喷出。但应注意,必须首先拔掉保险销,否则不会有干粉喷出。

    2.手提式干粉灭火器喷射时间很短,所以使用前要把喷粉胶管对准火焰后,才可打开阀门。手提式干粉灭火器喷射距离也很短,所以使用时,操作人员在保证自身安全的情况下应尽量接近火源。并要根据燃烧范围选择合适规格的灭火器,如果燃烧范围大,灭火器规格小,就会前功尽弃。

    3.手提式干粉灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次,使干粉松动,喷射效果会更好。

    4.干粉喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。

    5.干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远,向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。

    6.在扑救液体火灾时,因干粉灭火器具有较大的冲击力,不可将干粉直接冲击液面,以防把燃烧的液体溅出,扩大火势。

    7.干粉灭火器在正常情况下,有效期可达3-5年,但中间每年应检查一次。

    8.干粉灭火器要放在取用方便、通风、阴凉、干燥的地方,防止筒体受潮,干粉结块。干粉灭火器不可接触高温,不能放在阳光下曝晒,也不能放在温度低于-10摄氏度以下的地方。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。