施工现场灭火器种类哪些

2022-05-22 15:47:41 251人阅读
施工现场灭火器种类哪些

4人参与回答

  • 无毒公狼

    工地的生活区灭火器的配制国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》有着明确的规定,具体条文如下,你可以对照执行。5.2.

    1在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:1易燃易爆危险品存放及使用场所。

    2动火作业场所。

    3可燃材料存放、加工及使用场所。

    4厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

    5其他具有火灾危险的场所。5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表 5.2.2-1的规定。 3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于 2具。4灭火器的最大保护距离应符合表 5.2.2-2的规定。

  • 烈火燃烧jie

    施工现场灭火器配置应符合下列规定:(1)灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。(2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。【3标§】灭火器的最低配置标准表8-2(3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。(4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。【3标§】灭火器的最大保护距离(m)表8-3

  • 小猫Vanessa

    (1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。 (2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。 (3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。 (4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。 (5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。

  • 小c风

    灭火器按所充装的灭火剂可分为泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、清水灭火器、卤代烷灭火器等。灭火器按其移动方式可分为手提式灭火器和推车式灭火器。主要的用途都是用来灭火,但不同灭火器适用的范围和场合不同,具体如下:

    1、二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。

    2、简易式灭火器适用于家庭使用,容易扑救液化石油气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处的初起火灾,也能扑救火锅起火和废纸篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾,也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。

    3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器。

    4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。

    5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听