住宅消防灭火器有点什么要求
8人参与回答
-
清弘胜则
高层住宅楼消防应配备消防水箱水龙头,灭火器,有火灾应急照明、疏散指示标志(可带照明的),设置安全出口和逃生楼梯。其中有单独的应急用电备用,保障消防水箱供水和逃生照明。消防水箱可以单独设立也可和生活水箱共用。楼外还要设置消防水池。消防栓应该有室内和室外两种设置并存,并且室外也是两种,地上和地下。楼道电梯必须有消防控制系统,火灾告警后平层(或者控制降到底层)并停止使用。电梯内必须有消防告警直通电话。有消防电梯的可以继续使用。高层建筑还需要设置防烟、排烟设施,遇火灾也可机械强制排烟。 灭火器配置标准:每个独立单元需要配备2-5具。有消火栓按低配,没有就按高配。必须使用有3C消防产品认证的器材。
-
吃辣条的小鱼人
放置灭火器要注意以下几点:
1选择容易起火的地方
2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了
3要选择温度相对低的地方,
4不要把灭火器放置的太高,
5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的.可以保证书籍不被损坏
6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作.
-
绚丽的模板之尖
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。灭火器的选择编辑在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。灭火器的种类和保护对象1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。灭火器药剂毒性1、1211(二氟一氯一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息;2、1301(三氟一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息;3、2402(四氟二溴乙烷),常温略带芳香味道,遇热高温有毒,使用时必须带好防毒面具;4、1202(二氟二溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息;5、FM200(HFC-227ea),常温无色无味,没有毒性,使用后无须通风;6、二氧化碳(CO2),常温无毒无味,气体有窒息性,使用后必须通风以防窒息;7、四氯化碳(CCl4),常温略带甜味,遇明火有毒性,使用后必须通风以防窒息;8、干粉(NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风;9、干粉(NH4H2PO4),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风;10、干粉(NH4H2PO4+NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风。
-
王监宗
住宅楼的公共部位可按100平米1具1A手提灭火器的标准进行配置 ,1A是指水系的灭火器或者泡沫6公斤以下的灭火器,也可是ABC干粉1公斤的或者2公斤的。具体按照国标 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 建筑灭火器配置设计规范: 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。 本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。 内容简介: 建设部关于发布国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的公告一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问题上要比工业建筑繁琐,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。 一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器: 1. 根据灭火器配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不仅有可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人事故。 2. 根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。 3. 在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。 4. 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。 5. 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。 6. 灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。
-
勤奋的akz
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
江南。陈
每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。
-
爽朗的我爱cpa
只要不是水基灭火器都可以。这个需要根据车型的大小来决定,但是一般的私家车配备的车载灭火器1--2公斤就可以了。中型以下货物运输车辆配备4公斤装灭火器一个;中型及以上货物运输车辆配备8公斤装灭火器一个或4公斤装灭火器两个。
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。
-
荷叶听雨人
《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。