厂房消防配多少灭火器

2022-05-22 15:40:34 72人阅读
厂房消防配多少灭火器

9人参与回答

  • 杨智best

    这个问题不是说个平方数就可以的。 你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙) 其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置, 其它的办公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。

  • 杜鸡肠很勤快

    灭火器配置需要参考《建筑防火规范版》,一般情况下为两瓶干粉灭火器为一个配置保护面积为25平方米。由于场所的不同,仅供参考。

  • 十一月的肖萧邦

    根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。

  • 岸芷汀兰sweet

    1、网上搜一下建筑灭火器配置设计规范gb501402005,里面有具体的配置标准和算法2、通常按厂所(火灾危险级别)、灭火器类型(灭火能力)和保护面积等来计算3、一般来说,4公斤干粉灭火器(ABC型)的灭火能力是2A,此类厂房按保护距离25米(半径),保护面积100平方米每A,那么每625平方米(以灭火器放置点为圆心计算)要配3具4公斤灭火器,14512平方米大概可以划分为23个区域,要配69个左右的灭火器。

  • 桃帅宣萌萌

    这要根据场所不同,类别和灭火器的容量而定。如空旷的车间用的就少,而易燃易爆的场所相对就要多,普通场所可用干粉灭火器,电器较多的地方则用二氧化碳灭火器。 通常为75---100平方米就需用一个灭火器,可计算:1500/(75或100)=20个或15个。

  • 烨华正豪

    按照消防规范,任意地点25米内能够两只水枪同时到达。

    你自己估算一下。灭火器同理。

  • 今生只有你一个

    这得看厂房的大小,戊类厂房是属于轻危险级,厂房储存的主要是不易燃的物品,这样的话,假如仓库的大小为2500平方米,那么就应该配制15具4公斤的ABC干粉灭火器。

  • 菁菁麦芽

    答:根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,1200平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器。

    厂房灭火器配置数量:厂房等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。

    如果你的厂房是正方形或者长方形

  • 吃不胖的薛薛

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。

    甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;

    甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;

    丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;

    甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;

    丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;

    旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;

    百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个

    电气设备间,每50平方米至少配置2个;

    液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;

    易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。

    目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

    在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题