气体灭火怎么维保
3人参与回答
-
我是小贤babe
这是最详细的根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。
我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复【如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围】;如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1) 对火灾报警系统作定期检查和试验 a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。(2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验 a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。(3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。(4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。(5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。2、消火栓系统 (1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。(3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。(6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。(7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。3、自动喷水灭火系统 (1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。(3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。(4) 每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。(6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。(7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。(8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。4、气体灭火系统 (1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。5、防火分区 【1】 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。【2】 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。6、防排烟系统 【1】 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。【2】 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。【3】 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。7、应急照明疏散指示 【1】 每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。【2】 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。8、其它 【1】 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。【2】 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。【3】 每季度试验消防电源末端的切换功能。三、维护标准 (1) 保证系统正常工作。(2) 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。(3) 设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。(4) 提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。四、建筑消防设施检查维修保养服务方式在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。
-
王监宗
气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。
当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。该链接由问题回答方推荐
-
小小文额呀
气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后,气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。该链接由问题回答方推荐
气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。气体灭火控制器:气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答