灭火器正常气压是多少
7人参与回答
-
韭菜的粽子
标准大气压,在标准大气条件下海平面的气压,其值为101.325kpa约为0.1mpa
0.1mpa所以是一个大气压
-
为了实习报告的
手提储压式干粉灭火器使用压力1.2MPa,实验压力2.0MPa所以它必定可以承受此压力。但那边箱,如果想要更高的压力便不受保障
-
张and何
一般的是工作压力1.2MPa,水压试验是2.1MPa,最高承压就不清楚了
-
花江case
22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa
-
老实人老实干事
灭火器的压力不是单纯的只看壁厚的,也需要看材质;干粉的耐压:1.2--1.5mpaco2的耐压:5--6mpa以上为灭火器的瓶体安全工作压力,灭火器正常的情况下是安全的;
-
叶紫萱AL
1、灭火器的压力表指针在绿色颜色区域是正常的。
2、在红色区域表示压力不足,需要充气。
3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险。
4、灭火器使用方法:(1)使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散。(2)拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射。(3)在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用。(4)灭火后防止复燃。
-
青山隐蝶
“灭火器压力表有红绿黄三段,根据三点查看灭火器的气压状况。”当其处在红色区域时,灭火器气压不足;当其处在绿色区域时,该灭火器可以正常使用。
1、指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,这说明灭火器已经失效,应立即充装或更换。
2、指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。
3、指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但需要进行泄压处理。会引起灭火器的器头冲顶,从而造成气体泄漏,灭火器也就报废了。 扩展资料:灭火器气压不足的处理方式:当灭火器处在在有效期内,只是气压不够,按照正常维修流程,送专业机构充气,花费20元~30元就可以进行充气。灭火器已经失效的情况下,“不建议个人私自处理,因为灭火器内充装的都是氮气,一些非正规厂家生产的灭火器,操作不当有几率发生会爆炸。因此,建议市民将灭火器送至正规机构进行报废处理。”参考:凤凰网-小区灭火器有“劲”吗指针指向红色就表明失效了
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答