地下商业建筑防火分区如何分

3人参与回答

  • 桓岚逸

    1、一般是不这样做的

    2、通常的做法,是将餐饮单独形成一个防火分区,而商业营业厅的总面积(含餐饮)不超过4000就行

  • 新梦飘零

    所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

    高层:

    一类建筑:1000m^2

    二类建筑:1500m^2

    地下室: 500m^2

    高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000m^2;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000m^2。

    高层的裙房最大防火面积不应大于2500m^2!

    参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 。

  • 仙帝流芒

    《建筑设计防火规范》5.1.13地下商店应符合下列规定: 1营业厅不应设置在地下三层及三层以下; 2不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 3当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2; 每个防火分区应有两个安全出口,但相邻防火分区可共用一个安全出口,这里,安全出口即指楼梯。

    至于疏散宽度,楼上回答是正确的。