消防器材灭火器一般多久检查一次
5人参与回答
-
皓月飘渺
1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废
-
稀客sn
按照7.1的规定“灭火器维修和结束程序”(公共安全行业标准):从生产之日起计算,实现以下的使用期限必须报废的灭火器: 一)水基灭火器 - 6年; B)干粉灭火器 - 10年; ?)洁净气体灭火器 - 10年; D)二氧化碳灭火器储气瓶 - 12岁; 7.2检查发现灭火器下列情形之一的,必须报废: a)汽缸,是8.2.1,8.2.2水压试验负责人失败; B? )二氧化碳灭火器钢瓶8.2.4残余变形率测试失败; ?)气缸严重生锈(漆皮大面积脱落的腐蚀面积大于总面积的三分之一?气缸,表面凹坑)或接头,管严重腐蚀的底部; D)汽缸严重变形; E)筒体,封头焊接,钎焊或修复修补痕迹; F)汽缸头(不包括压力),螺纹损坏,故障克)灭火器; ?) )水基头缸头非螺纹连接件有裂纹,无浮雕结构的缺陷;灭火器内的防腐层失效; ?)间歇喷射机制便携式灭火器; K)气缸的平面结构不合理的灭火器; 升)的名称,生产厂和工厂(含两年了,尽管铭牌铭牌,但看不到的名称,生产厂,出厂年月密封无法识别的); 米)灭火器; )1211灭火器应报废GA 402; O)不符合消防产品市场准入制度; P)的国家或有关部门规定的灭火器中应予以报废。
“消防法的规定,由产品质量监督部门,工商行政主管部门,公安消防机构应当按照各自的职责,加强监督和检查的质量发生火灾保护产品。? 处罚违反该法的规定,生产,销售不合格的消防产品,或过时的消防产品,产品质量监督部门或者工商行政管理部门按照规定的“产品质量法”“中华人民共和国严重。人员密集场所使用不合格的消防产品,消防或过时的产品限定的时间内,应责令其限期改正,逾期不改正的,5000元以上, ,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上2000元以下的罚款,情节严重的,责令停产停业。? 消防机构,公安机关在第二段这种情况下,除了用户将依法予以处罚,发现不合格消防产品和过时的消防产品发布会产品质量监督部门,工商行政主管部门,产品质量监督部门,工商行政管理部门应当生产者,销售者应当及时进行调查。火灾,工业和贸易,质量监督部门可以检查消防产品。
-
成小猫爱吃鱼
依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。参考:消防规范网:灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
不简单啊啊
《消防法》:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 危化品生产企业的点检周期肯定要频繁些,但每天都点检也有点过于频繁。过于频繁会导致流于形式,走个过程,往往点检不到位。 另外法律规定的是全检哦。 另按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位【以下简称维修单位】检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 这是对于消防法规定消防设施多长时间检查一次的解答
-
钟琨瑜heaven
你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查