办公场所灭火器一般用什么牌子

2022-05-22 14:44:29 442人阅读
办公场所灭火器一般用什么牌子

6人参与回答

  • 东方龙尹

    根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》,低于100张床位的宿舍属于中危险级,具体数量根据面积计算确定,通常宿舍的建筑面积不会超过20平方。所以,宿舍的话买一个最小的ABC的干粉灭火器就很好了。只要注意,不要选择BC的,因为BC的扑救固体火灾效果一般。

  • 鳏寡孤尊

    水基型灭火器有简易式、手提式和推车式等类型,首先你要根据使用场所确定选择什么类型的,确定水基型灭火器类型之后, 就可以从网上寻找厂家,在选择品牌时要询问厂家有没有取得国家强制性认证(即3C证书),证书可以从公安部消防产品合格评定中心官方网站上查询以辨真伪。至于灭火器的配置数量要根据使用场所的灭火级别、保护面积、配置基准及室内有无其他固定消防设施等参数来确定,具体可以参考《建筑灭火器配置设计规范》等其他国家行业标准。

  • 兵贵神速zu

    办公室一般都是用干粉灭火器的,像一些机房的话就要用气体灭火系统。

  • 萧玉卿

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

  • 阳光假期Ryan

    水基型灭火器其灭火器机理为物理性灭火器原理。灭火剂主要有碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、阻燃剂和助剂组成,水基型(水雾)灭火器在喷射后,成水雾状,瞬间蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的。灭火剂对A类火灾具有渗透的作用,如木材、布匹等,灭火剂可以渗透可燃物内部,即便火势较大未能全部扑灭,其药剂喷射的部位也可以有效的阻断火源,控制火灾的蔓延速度;对B类火灾具有隔离的作用,如汽油、及挥发性化学液体,药剂可在其表面形成长时间的水膜,即便水膜受外界因素遭到破坏,其独特的流动性可以迅速愈合,使火焰窒息。故水基型(水雾)灭火器具备其它灭火器无法媲美的阻燃性。水基型灭火器不受室内、室外、大风等环境的影响,灭火剂可以最大限度的作用于燃烧物表面。水基型泡沫灭火器适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾,但不可扑救带电设备的火灾,广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所,是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,能扑灭可燃固体、液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。水基型水雾灭火器手提式水基型灭火器(水雾)2008年,我国开始推广新的水基型水雾灭火器,其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染;高效阻燃、抗复燃性强;灭火速度快,渗透性极强等特点,是之前的灭火器所无法相比的。

  • 只是当风过

    按照《中华人民共和国消防法》第十六条之规定,机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。看了上述规定,就应该知道和理解为什么公司要配灭火器了吧。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听