气体灭火控制盘多少钱

2022-05-22 14:37:48 344人阅读
气体灭火控制盘多少钱

7人参与回答

  • 醉爱梵蒂冈

    气体灭火控制器一般价格从3000元到5000元不等。

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

  • 的风格的风格发

    气体灭火控制盘放线图如下气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。气体灭火控制器的控制方法1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备。经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

  • 陌路的最美服饰

    气溶胶是用来灭火的气体,气体灭火控制盘是气体灭火的报警系统部分,气体灭火控制盘收到火灾信号后,再喷放气溶胶

  • 未燃尽的烟

    气体灭火控制盘的功能就是控制气体灭火设备,它是气体灭火报警系统的组成部份。

    原理就是报警主机接到火灾信号后,报警主机就会给气体灭火控制盘信号,由气体灭火控制盘起动气体灭火设备。

  • 复制许木木

    某企业单位安装了气体灭火系统,而消防器材中的气体灭火控制盘是气体灭火系统的的重要组成部分。对于怎么安装与气体灭火控制盘相关的紧急启停按钮,我们也不太清楚。紧急启停按钮的体积并不大,但是对于它的安装位置的看法并不统一。

    1、有人建议安装在被保护房间的门口,有人建议是安装在消防控制室,还有人说随便安装在哪个便于操作的地方就行。对此不敢掉以轻心,毕竟这是一套气体灭火系统,一旦有火情的话,与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮可就是一个救命稻草呢。最后,去咨询了广州莱安智能化系统开发有限公司消防工程师,工程师跟我们说:通常紧急启停按钮安装在保护区门口便于操作的位置,这样的话,一旦保护区内的人员发现火情了,就可以赶紧按下气体灭火控制盘的“紧急启动”的按钮,启动气体灭火系统,这样就可以及时保护保护区的人员安全和财物的保存。

    2、听了广州莱安工程师的话,我们如醍醐灌顶,豁然开朗了。最后,就将与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮安装在了被保护区的门口了。

    一、灭火控制安装位置及高度

    1、气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的,在墙上安装时,其底边距地【楼】面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地【楼】面0.1~0.2m。

    2、放在离建筑近的地方,消防主机即火灾报警控制器火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电,并具有下述功能:

    1)、用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。

    2)、能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。

    3)、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

    二、气体灭火控制器控制方法:

    三、消防器材如何放置规范注意的问题:

    1.定位。

    灭火器等消防器材设备,找一个固定的放置场所,当意外发生时,可以立刻找到灭火器。假设现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重要超过18千克时,灭火器与地面的距离,应低于1米;若重量在18千克以下则其高度不得超过1.5米。

    2.标示。

    工厂内的消防器材设备,常被其他物品遮住,这势必延误去用的时机,所以,在放置这些消防器材的地方,设立一个挑高的标志看板,来增加其能见度。

    3.禁区。

    消防器材设备前面保持通畅,不会造成取用时的阻碍。为了避免其他物品的占用,在这些消防器材的前面,要规划出安全区,画上“老虎线”,提醒大家共同来遵守安全规则。

    4.放大的操作说明。

    在非常紧急的时刻才会用到消防器材,这时,人难免会慌乱,而在慌乱的情况之下,恐怕连如何使用这些消防器材都给忘了。在放置这些消防器材的墙壁上,贴上一张放大的简易操作步骤说明图,让所有人来参考。

    5.明示的更要日期。

    注意消防器材内的药剂的有效期限是否逾期,而且,按时更新,确保灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上,让所有人共同来注意安全。

    四、消防器材:

    指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。

    最常见的消防器材:灭火器,它按驱动灭火器的压力型式可分为三类:

    1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。

    2.贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。

    3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。

    五、气体灭火系统中灭火控制器的安装位置问题

    1、设置气体灭火系统的保护区域,往往是贵重设备或重要场所。在“气体灭火系统施工及验收规范”中,在各地方制订的各类气体灭火系统技术规程中,对施工前的准备、供气管道、安装灭火剂贮存容器、选择阀和集流管安装、水压强度试验、气密性试验以及调试、验收等要求,均有详细的规定,唯独没有对火灾报警及灭火控制器的安装要求作出规定。因此,在施工过程中,特别是一些单个保护小型区、无管网的气体灭火系统,气体灭火控制器的安装位置,仅仅从安装方便考虑,出现盲目性、随意性。有的安装在无人的地下室内,有的安装在储瓶间内,有的安装在保护区外的走道内,有的安装在保护区内(平时无人值班),这种无规范的安装方式,是气体灭火系统施工中的普遍现象。

    2、气体灭火控制器,在接收火灾探测器的火警信号并确认后将发出灭火动作指令。目前不少施工单位往往把二个同类型的探测器(一般为二个烟感探测器)作为火灾确认信号,如果发生误报,由于控制器安装在无人值班处,系统就会发生误喷,造成不必要损失,另外,不少单位对系统的维护保养缺乏专业技术人员,灭火控制器发生故障也不能及时发现,使气体灭火系统形同虚设。

    3、为了保证气体灭火系统处于正常工作状态,及时处理发生的故障或火情,气体灭火控制器应安装在消防控制室或有人值班的场所。

    4、在消防验收及检查时,也应严格把关,才能保证气体灭火系统处于正常的工作状态,并在发生火灾时及时发挥灭火功能。

  • 诗雨一季

    那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。

    如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:

    一级报警监视信号

    二级报警监视信号

    压力开关监视信号

    警铃动作控制信号

    声光报警控制信号

    这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。

  • 历史学老师

    气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听