箱式变压器用什么灭火器
7人参与回答
-
郭心心睡不醒
1主控室采用气体消防;
2高压室可以采用气体消防、气溶胶消防或者泡沫消防,推荐采用气溶胶消防比较可靠及简单;
3室外油变压器采用水喷雾消防,并设置变压器油坑及变压器事故油坑;
4室内油变压器设置油坑,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;
5变电站设计按分区消防报警系统;
6储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;
7控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,8变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;9在控制楼内按消防规定放置手提消防灭火器、粉末灭火器、沙箱、水消防栓等
-
永远的独角斗士
初起火灾,火势小的情况下建议用CO2灭火器,无污染,无需后期清理,对设备无腐蚀。如不能人为的火情,请尽快拨打119报警电话。
-
语诗在北京
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
平静的原野
建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。
-
正野将彦
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!
其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
四川二手车评估
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
-
游戏Or嘻
先要看是什么变压器?干式的配个八公斤的就差不多了,油浸的则要配手推的35公斤的,关键还是有问题马上打119哦,不然再大的灭火器都没有用,呵呵
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答