灭火器设置在室外如何保护

2022-05-22 14:30:42 422人阅读
灭火器设置在室外如何保护

6人参与回答

  • 无线网真好

    法规的要求如下,你可参照放置环境的情况决定。

    1.1一般规定

    1.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    1.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    1.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    1.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。

    灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    1.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    1.2灭火器的最大保护距离

    1.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。

    灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级 15 30

    中危险级 20 40

    轻危险级 25 50

    1.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1.2.2的规定。

    灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级918

    中危险级 12 24

    轻危险级 15 30

    1.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    1.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。根据《消防法》第十六条规定

    机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

    (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

    (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

    (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

    (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

    (五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

    (六)组织进行有针对性的消防演练;

    (七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。

  • 东益畜牧

    灭火器的配置1.灭火器设置的一般要求1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。2.灭火器的基本配置一般要求1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2,增配1具1A的手提式灭火器。4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。7)经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。3.灭火器的选择应考虑下列因素:1)灭火器配置场所的火灾种类。2)灭火器配置场所的危险等级。3)灭火器的灭火效能和通用性。4)灭火剂对保护物品的污损程度。5)灭火器设置点的环境温度。6)使用灭火器人员的体能。4.灭火器配置设计的计算单元划分1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。5.灭火器最大保护距离1)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级1530中危险级2040轻危险级25502)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918中危险级1224轻危险级15303)D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。4)E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。6.灭火器的最低配置基准1)A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)50751002)B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别89B55B21B单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)0.51.01.57.灭火器配置设计计算1)在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:Q=KUS式中Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)。S:计算单元的保护面积(m^2)。U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B】aK:修正系数。修正系数值按下表的规定取值:计算单元K未设室内消火栓系统和灭火系统1.0设有室内消火栓系统0.9设有灭火系统0.7设有室内消火栓系统和灭火系统0.5可燃物露天堆场、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区0.32)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=l.3KUS3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=NQ式中Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。N:计算单元中的灭火器设置,点数(个)。8.灭火器配置设计计算的程序1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。2)划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。3)计算各计算单元的最小需配灭火级别。4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。7)确定每具灭火器的设置方式和要求。8)在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。灭火器安装设置1.灭火器箱的安装1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。2.灭火器挂钩、托架等附件安装1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。2)挂钩、托架按照下列要求安装:①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。3.推车式灭火器的设置推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。

  • 多功能式脑袋

    灭火器放置高度有要求。9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

  • 樱桃小姐Candy

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,考虑到你所说的你们是电力施工的仓库,主要存放的是电线电缆施工用具火灾危险性较大,根据GB50140规定这里确认其为中危险级火灾场所; 2、电线电缆多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、不知道有没有室内消火栓或者自动灭火系统,如果有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9,如果有自动灭火系统,修正系数为0.7,如果两者都有,修正系数为0.5,这里你没说明,我就当什么也没有,修正系数为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=700/75×1=9.3,有余取大整数为10; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按35*20长方形布局来计算,至少需要3个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,10/3=3.3有余取整为4 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量4/2=2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。

    这是最小配置数量,当然你也可以根据现场情况多配几个! 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。计算了半天啊,给好评啦!

  • 拙实有力

    1、应设置在明显的地点。所谓明显地点,一般来说,是指正常的通道,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等地点。 2、应设置在便于人们取用(包括不受阻挡和碰撞)的地点。 3、灭火器的设置不得影响安全疏散。 4、在大型房间内或视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。 5、灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落等现象;推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。 6、灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。 7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于1.50m,底部地面高度不宜小于0.15m。 8、灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。 9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

    简介:灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

  • 麦家幽幽

    灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听