a类火灾用什么级别灭火器

2022-05-22 14:20:54 109人阅读
a类火灾用什么级别灭火器

5人参与回答

  • 筱糖Alice

    扑救A类火灾可选择水型灭火器、泡沫灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器,卤代烷灭火器。 A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。 B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。 C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。 D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾。 E类火灾:指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F类火灾:指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

  • 嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok

    1、abc干粉灭火器是指能扑灭A类、B类、C类火灾的干粉灭火器,适用范围较广,但不得用于扑救轻金属材料火灾。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,以达到灭火目的。

    2、在使用灭火器之前,需要检查干粉灭火器是否在保质期内,是否在正常的压力范围内。一般来说,灭火器瓶身和检查卡上会注明相关的安全使用期限。查看压力范围主要看压力表指针范围,指针在黄色范围表示灭火器压力充足,绿色表示压力正常,红色表示欠压。

  • 一杯清茗ANNIE

    1.2A和55B指的是A类火和B类火的灭火级别代号。指可以扑灭2A级别的含碳固体可燃物火灾,也可以扑灭55B级别的甲、乙、丙类液体火灾。

    2.《GB 4351.1-2005手提式灭火器第1部分性能和结构要求》中有详细规定。

  • 段启勇

    根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》4.2章节灭火器的类型选择,详见附件

  • 孤山远影之游子

    灭火器配置数量与火灾分类和灭火器种类没有关系。

    《GB 50140-2005建筑灭火器配置设计规范》中规定,每个设置点灭火器数量不得少于2具,不宜超过5具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听