灭火器需要年年换药吗

2022-05-22 14:13:46 175人阅读
灭火器需要年年换药吗

5人参与回答

  • 小津药太

    干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

  • 木室加奈无悔

    ABC干粉灭火器是一年检验一次.因为ABC干粉含有45%左右的磷酸氨盐,容易结块,怕急用的时候喷不出来,还有的就是因为环境不好,怕有爆炸的危险,到时候责任就大了,当然每半年检查一次就更好了,您可以自己检查,看那上面的压力表的指示是否还在绿色【或黄色】区内,如果是就没问题的,如果到红色区了,就要去更换或“加压”【加推动剂】了,但如果您说是送到有关部门去检测,那是每年一次。不过,一般只要压力正常,消防部门是认可的

  • 黑色的冰红茶

    灭火器是有保质期的,也不用每年都换,灭火器上面有一个压力表,当压力表指针指到红色的时候说明灭火器内部的压力不足,这时候就需要更换了。

  • 及时雨smj

    1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

    2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。

    3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。

    灭火器的种类与使用方法:

    (1)泡沫灭火器:

    适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体

    的泡沫受压喷出。

    缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。

    现已逐渐淘汰。

    (2)二氧化碳灭火器:

    适用B、C类火灾,使用方法①拔出保险插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把

    开关即将内部高压气体喷出。

    缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机

    体重量重。

    (3)干粉式灭火器:

    适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管

    朝向火点口压下把手即喷出。

    缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。

    (4)1211灭火器:

    适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大,

    不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。

    缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。

    (5)高效阻燃灭火器:

    适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭

    火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。

    缺点:药剂价格较高。

  • 风之速一号

    新的不用的维修,有标准的。

    国家标准规定,干粉灭火器,出厂后5年内有效,只要是自己检查指针在绿色和黄色范围内就行了,不需要送检。5年后,每年检定一次,到10年报废。期间完全不需要重新充装新粉。

    如果是水基灭火器,出厂3年免检,之后每年检定一次,6年报废。其他灭火器要具体看该产品说明书了。

优路教育