悬挂式灭火装置是什么系统
7人参与回答
-
白羊孩子在干吗
悬挂式超细干粉自动灭火装置,是通过两节杆、支架等以吊挂或壁装的形式将超细干粉自动灭火装置置于被保护物上方。其灭火装置下方灭火支撑物。悬挂式超细干粉自动灭火装置安装于被保护物上方,感温元件敏锐,启动迅速,其喷射后的灭火剂通过向上的后座力,在保护物或空气中弥散均匀、快速;不占空间,可以合理规划于狭小的空间内,广泛适用于办公场所,家庭住房,厨房、餐厅、门市部等位置。
-
大麦茶Cindy
悬挂式超细干粉灭火器,也称椭圆形超细干粉灭火器,分为贮压式超细干粉灭火器和非贮压式超细干粉灭火器,贮压式超细干粉灭火器除了灌装超细干粉以外,需要另外添加惰性驱动气体加压(常用工业氮气)。悬挂式超细干粉灭火器是一种自动启动灭火的一种装置,通常分为电启动和热敏原件受热融化破裂启动。
-
白羊拥抱青春
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。
一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。大点的防护区场所采用柜式和管网的比较多。
具有以下显著优点:
1、应用范围最广;
2、洁净、环保无残留;
3、安全可靠、不导电;
4、全淹没灭火效果明显;
5、因地制宜、安装方便。
特别适用于以下场所的消防保护:
喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。
简介及适用范围
悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂安装(或固定于墙壁上)的,火灾时可自动或手动启动,喷放灭火剂的一类灭火装置。常规产品的启动方式为电爆式(也有简易的定温式)。该装置工作准确、可靠喷射时间短,灭火迅速,施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区在面面积。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。
-
幸运的胖大宝
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。 一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。
-
阿布布阿力力
可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间来摆放装置)从而设置悬挂式,(不过这种情况基本不存在,空间太小的还是建议做气溶胶)
-
醉里挑灯吃面
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于无管网式灭火系统,其实用性好,简单方便,只需要安装在防护区墙上固定或者顶面上用吊架吊起即可,不占地面摆放面积,并且外观光泽,可与火灾探测器、手动启动按钮、火警显示盘、火灾报警控制器等电器设备配套使用,集火警,手动、自动启动为一体的多功能灭火装置,且可消防联动,机房环境监测联动,是小型防护区的首选装置系统。兴舞消防悬挂式七氟丙烷灭火装置分定温与电磁两种类型,定温悬挂式灭火系统的工作原理是:当室内温度达到达68℃时,感温元件自动爆破,灭火剂自动喷放到防护区实施灭火。电磁悬挂式灭火系统的工作原理是:当室内温度到达68℃时,感温元件将此信息反馈到火灾报警控制中心,工作人员可以手动启动装置,或由设备自动启动装置,灭火剂自动喷放到防护区。悬挂式七氟丙烷灭火装置主要应用于通讯机房、计算机室、控制室、设备室、文物资料珍藏室、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、档案库资料室等场所。
-
人像专家
不同的厂家有不同的型号,一般型号和泄压口的泄压面积有关, 如果需要的话请致电北京利达海鑫灭火系统设备有限公司根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间... 根据gb50370-2005《气体灭火系统设计规范》第3.2.6条规定,是1.2KPa,超过这个值会对建筑物有损伤。
不过一般都装有自动泄压装置。很多人都在提问,七氟丙烷药剂多长时间需要更换?就这个问题,我在网上找到了相关资料。此解答只作为参考,如有疑问,咨询一下德泰益业小陈。我个人认为,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充...
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答