灭火器巡查查什么

2022-05-22 14:08:57 356人阅读
灭火器巡查查什么

3人参与回答

  • 但若记忆起

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

  • 南仔SZ

    干粉灭火器使用注意事项

    1.手提式干粉灭火器使用时,一种是将拉环拉起,一种是下压把,我们现在使用的是下压把式,压下压把,这时便有干粉喷出。但应注意,必须首先拔掉保险销,否则不会有干粉喷出。

    2.手提式干粉灭火器喷射时间很短,所以使用前要把喷粉胶管对准火焰后,才可打开阀门。手提式干粉灭火器喷射距离也很短,所以使用时,操作人员在保证自身安全的情况下应尽量接近火源。并要根据燃烧范围选择合适规格的灭火器,如果燃烧范围大,灭火器规格小,就会前功尽弃。

    3.手提式干粉灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次,使干粉松动,喷射效果会更好。

    4.干粉喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。

    5.干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远,向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。

    6.在扑救液体火灾时,因干粉灭火器具有较大的冲击力,不可将干粉直接冲击液面,以防把燃烧的液体溅出,扩大火势。

    7.干粉灭火器在正常情况下,有效期可达3-5年,但中间每年应检查一次。

    8.干粉灭火器要放在取用方便、通风、阴凉、干燥的地方,防止筒体受潮,干粉结块。干粉灭火器不可接触高温,不能放在阳光下曝晒,也不能放在温度低于-10摄氏度以下的地方。

  • 韭菜的粽子

    二氧化碳灭火器的检查方法:按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查.附录C外观检查中17灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查).你做到了吗?知道了需要每月一次的称重检查,那么到底允许泄漏多少量是许可的手提式灭火器第1部分:性能和结构要求GB4351.1-20056.7.1灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量.灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g【取两者的小值】.6.1.2CO2灭火器的灭火剂充装总量误差应符合0%~-5%的规定推车式二氧化碳灭火器GA107-19955.7.1灭火器具有可靠的密封性能,其每年的泄漏量不得大于其额定充装量的5%

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听