什么时候灭火系统

2022-05-22 14:08:19 342人阅读
什么时候灭火系统

9人参与回答

  • 大多发生的发烧

    水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。

    水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质【着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等】,以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。

    (1)一、二级耐火等级建筑物所采用的无保护钢结构。

    【2】丙类物品库房。

    【3】建筑物需设自动喷水灭火系统时,均可采用水喷雾灭火系统代替。

  • 秀秀的彩虹毛衣

    1一类离层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;4建筑高度大于100m的住宅建筑。还有很多地方否需要

  • 沤缺匚

    二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。灭火原理及适用火灾类型:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾(其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火)。因此用于一般工厂啊,公司啊都行

  • 抱着洋芋看星星

    气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网。

    特点是占地面积小、效率高但造价高。自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大型设备间、油库等泡沫分高倍、低倍、中倍需一定场地

  • 鬼马little

    也不都是,喷淋系统有的就是单独的自动灭火系统。但大多数的自动灭火系统是配套火灾报警的,如七氟丙烷气体灭火系统,是需要火灾报警来联动触发喷射气体来灭火的;否则气体灭火系统是不知道什么时候该喷灭火药剂来灭火的。

  • 聊幼附大

    根据气体灭火系统灭火剂的性能及特点,对于硝酸钠、硝化纤维等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾场所,钾、钠、镁、锆、钛、铀等碱金属、碱土金属及其他活泼金属火灾场所,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾场所,可燃固体深位火灾场所等,均不应当设置气体灭火系统。由于热气溶胶灭火剂采用多元烟火药制得,因此,其性质有别于传统意义上的气体灭火剂。特别是在灭火剂的配方选择上,因为各生产单位相差较大,如若制造工艺或配方选择不尽合理等都可能造成严重的产品质量事故。我国曾先后发生过热气溶胶产品因误动作而起火、储存装置爆炸、喷放后损坏电器设备等多起严重事故。所以,对于人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所,不得使用热气溶胶预制灭火系统;对于通信机房、电子计算机房、除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾等场所,也不得使用K型和其他型热气溶胶预制灭火系统。

  • 两广仔

    按一定的应用条件,信达消防将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。

  • 给谁看的浅笑

    自动喷水干湿两用灭火系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里,管道内可充填压缩空气,即为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里整个系统充满水,即为自动喷水湿式灭火系统。

  • 李易达paul

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。

    一、湿式自动喷水灭火系统

    湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。

    (一)湿式系统的工作原理湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致水源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,报警阀阀后压力下降致使阀板开启,接通管网和水源,供水灭火。与此同时,部分水由阀座上的凹形槽经报警阀的信号管,带动水力警铃发出报警信号。如果管网中设有水流指示器,水流指示器感应到水流流动,也可发出电信号。如果管网中设有压力开关,当管网水压下降到一定值时,也可发出电信号,消防控制室接到信号,启动水泵供水。

    【二】系统的适用范围和使用要求

    1.适应范围: 湿式自动喷水灭火系统在国内外安装使用已有100多年历史了,有较丰富的设计安装和管理经验,系统的可靠性好。

    在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所【不能用水扑救的建筑物和场所除外】都可采用这种系统。

    2.系统特点:湿式自动喷水灭火系统主要有以下一些特点:

    【1】结构简单,使用可靠湿式自动喷水灭火系统与其它自动喷水灭火系统比较,结构最简单,仅需湿式报警阀、喷头和必要的供水设施便可工作,系统充水后管理简单易行。

    【2】系统施工简单。湿式系统的喷头安装方向,可根据吊顶形式或美观、安全的要求,向上或向下安装,灵活方便。与其它系统比较,湿式喷水灭火系统的施工中,对其管道接头、敷设坡度等的要求都不像干式系统或充气预作用系统那样严格,因此施工比较简单。

    【3】灭火速度快、控火效率高。湿式系统由于管网经常充以有压水,一旦发生火灾,系统在喷头开启后,能迅速出水灭火,灭火、控火效果较干式系统要好。

    【4】系统投资省,比较经济。由于湿式系统简单,安装省工,管理方便,所以建设投资和经常性的管理费均比其它系统要少。

    【5】适用范围广。 湿式自动喷水灭火系统能广泛应用于环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物或场所。基于以上特点,湿式系统是目前世界上应用最广泛的一种系统。

    【三】系统组件和使用要求湿式自动喷水灭火系统主要由喷头、湿式报警阀、管网、水流指示器等组成。这些组件除能用在湿式自动喷水灭火系统上外,还可分别使用在其它自动喷水灭火系统上。

    1.闭式喷头自动喷水灭火系统的主要部件是喷头。闭式喷头实际上是一种由感温元件控制开启的喷头,它在火灾的热气流中能自动启动,不能恢复原状,这也就是我们常说的感温释放器,它在预定的温度下使得喷头能自动开启、喷水、灭火。喷头的动作温度以公称动作温度表示。根据建筑环境的不同要求,喷头的公称动作温度又分为几档,最常用的是68℃喷头。

    喷头由喷头本体、感温元件、溅水盘等组成。喷头本体可以是铸铜的、热压的或装配式的,用螺纹连接在配水支管上,喷口是一个一定口径的直型或锥形孔口,喷头本体的两根轭臂下端接溅水盘,感温元件在孔口和轭臂端之间,关闭喷口。当环境温度上升到足以引起感温元件动作时,感温元件失去支撑力,管网里的压力水冲开喷口的密封片,水束冲击到溅水盘上,形成抛物面状均匀洒水。

    【1】喷头的分类喷头的种类很多,可以根据感温元件、公称动作温度、溅水盘形式和喷头的结构形式对喷头进行分类。这里仅简介按公称动作温度分类的情况。

    制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。

    预作用系统

    准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。

    适于如下场所:

    1系统处于准工作状态是严禁管道漏水;

    2严禁系统误喷;

    3替代干式系统;

    重复启闭预作用系统

    能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。

    目前这种系统有两种形式:一种是喷头具有自动重复启闭的功能,另一种是系统通过烟、温感传感器控制系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。

    洒水喷头

    在自动喷水灭火系统中,洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。

    1、按有无释放机构分类为闭式和开式的分类

    2、按喷头流量系数分类,包括K=55、80、115等,其中K=80的称为标准喷头。

    3、按安装方式分类,有下垂型、直立型、普通型和边墙型喷头。

    报警阀

    报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,并启动报警器的装置。在自动喷水灭火系统中,报警阀是至关重要的组件,其作用有三:接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源、以及通过报警阀可对系统的供水装置和报警装置进行检验。报警阀根据系统的不同分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。报警阀的公称通径一般为50、65、80、100、125、150、200MM七种。

    1、湿式报警阀用于湿式喷水灭火系统。它的主要功能是:当喷头开启时,湿式阀能自动打开,并使水流入水力警铃发出报警信号。湿式阀按其结构形式有三种:座圈型湿式阀、导阀型湿式阀、蝶阀型湿式阀。

    2、干式报警阀用于干式报警系统。它的阀将闸门分成两部分,出口侧与系统管数和喷头相连,内充压缩空气,进口侧与水源相连。干式报警阀利用两侧气压和水压作用在阀上的力矩差控制阀的封闭和开启,一般可分为差动型干式报警阀和封闭型干式报警阀两种。

    3、雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水系统,水幕系统和水喷雾灭火系统。这种阀的进口侧与水源相连,出口侧与系统管路和喷头相连,一般为空管,仅在预作用系统中充气。雨淋阀的开启由各种火灾探测器装置控制。雨淋阀主要有双圆盘型、隔膜型、杠杆型、活塞型和感温型等几种。

    监测器

    监测器用来对系统的工作状态进行监测并以电信号方式向报警控制器传送状态信息。其主要包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、压力监测器、气压保持器和水位监测器等。

    1、水流指示器可将水流的信号转换为电信号,安装在配水干管或配水管始端。其作用在于当失火时喷头开启喷水或者管道发生泄漏或控制中心以显示喷头喷水的区域和楼层,起辅助电动报警作用。

    2、阀门限位器是一种行程开关也称信号阀,通常配置在干管的总控制闸阀上和通径大的支管闸阀上,用于监测闸阀的开启状态,一旦以生部分或全部关闭时,即向系统的报警控制器发出报警信号。

    3、压力监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作稳压泵的自动开关控制器件。

    报警器

    报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。

    1、水力警铃是得用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点为结构简单、耐用可靠、灵敏度高、维护工作量小、是自动喷水各个系统中不少缺少的部件。

    2、压力开关是一种靠水压或气压驱动的电气开关,通常与水力警铃一起安装使用。压力开关利用水力闭合弱电路实现报警。当报警阀的阀打开,压力水经管道首先进入延时器后再流入压力开关内腔,推动膜片向上移动,顶柱也同时上升,将下弹簧板顶起,触点接触闭合,接通电路,发出电信号输入报警控制箱,发出报警信号,从而启动消防泵。