怎么检测消防水压

2022-05-22 14:05:12 123人阅读
怎么检测消防水压

3人参与回答

  • 干活去我家肯

    消防水泵压力表工作:

    1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。

    2、消防总管道上的压力表作用为查看消防系统的压力。

    3、消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。

  • 大叉傻冒

    简单的说下肯德基每次的检查吧,首先是标识,各种标识,安全出口,应急指示类的。

    再就是用于疏散的门时候足够于你的面积。

    在就是简单看下各个隔断内是否都有烟感【这个其实还好】,检查末端的水压,烟感温感是否正常运行。

    有的地方来第一次会看消防类证件是否齐全。

    会随机问下你的工作人员是否会用灭火器,顺便在看下你的灭火器过期没。

  • 都甲弓子是我

    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-12.4试压和冲洗12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;3系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录;4管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;5系统试压前应具备下列条件:1】埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;2】试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍;3】试压冲洗方案已经批准;4】对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。6系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试;7管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施;8冲洗前,应对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施;9对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理;10冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道;11管网冲洗合格后,应按本规范表C.0.3的要求填写记录;12水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。检查数量:全数检查。检查方法:直观检查。12.4.2压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。