灭火器箱多少面积配备一个

2022-05-22 13:52:13 360人阅读
灭火器箱多少面积配备一个

3人参与回答

  • 围城战甲

    商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75平方米,最多每75平方米要配备一个灭火器。在灭火时,由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入燃烧区,使燃烧区内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。 当水呈喷淋雾状时,形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间的热交换作用,从而强化了其冷却和窒息作用。

  • 温fang芳

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 当个歌颂者袭

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,GB50140中规定金属冶炼铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房危险级别是轻度危险,考虑到你说厂房内放置有较多薄膜火灾危险性较大,这里确认其为中危险级火灾场所; 2、该厂房多为钢管切割,多为A类固体物质火灾,部分设备是带电设备,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=1000/75×0.9=12; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按50*40长方形布局来计算,至少需要4个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,12/4=3 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量3/2=1.5,,有余取整为2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。

    最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听