医院适合配备什么灭火器
3人参与回答
-
时妙居
是否能确认灭火器全部是非金属,尤其是不是铁磁性的,如果是铁磁性灭火器会吸到磁体上,导致严重后果,轻则损坏机器,重则伤人致死,请慎重。通常磁共振屏蔽间内不建议放灭火器,设备机房建议用气体阻燃灭火器,操作间可以随意。
-
日光倾城Rachel
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。
-
驭念者
一、分类如下: 1、按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2、按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式; 3、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。 二、灭火器选择: 1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器; 2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器; 3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器; 5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器; 6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答