如何测试气体灭火控制器

2022-05-22 13:29:58 408人阅读
如何测试气体灭火控制器

7人参与回答

  • 短牛duanniu

    气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

    1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

    2选择阀的动作信号。

    3压力开关的动作信号。

  • 海忘了哭泣运

    在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或气体灭火控制器的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。

  • 镭客窘

    手动模拟启动试验可按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等】。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。二、自动模拟启动试验可按下述方法进行:1将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。2人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常【如警铃、蜂鸣器发出报警声等】。3人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等】。

  • 琴亚占

    气体灭火控制器与消防主机连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到消防一体机上的,也就是四根线即可。

  • 奔跑的小豆纸

    那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。

    如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:

    一级报警监视信号

    二级报警监视信号

    压力开关监视信号

    警铃动作控制信号

    声光报警控制信号

    这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。

  • 桐成怀

    首先在气体盘上进行消音, 气灭盘上一般会显示哪里的故障信号, 根据气体盘报警信号进行维修, 维修前首先做如下动作: 第一,先在自动报警主机上对气体盘进行隔离; 第二,拆掉气体盘与气瓶电磁阀的连接线; 维修完成后,将所有线路连接好,对气体盘进行重启并复位。 最后在自动报警主机上解除隔离。

  • 晴曦魅苑板

    你这样、加个继电器 ,控制继电器启动,然后在继电器的常开点上消防电源就可以了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听